Как характеризуются помещения повышенной опасности поражения электрическим током?
Как характеризуются помещения повышенной опасности поражения электрическим током?
Выделяются три основные категории помещений: без повышенной опасности; помещения с повышенной опасностью; особо опасные помещения. Классификация помещений зависит от наличия в них опасных факторов.
В целях обеспечения безопасных условий труда необходимо обратить внимание в том числе на оборудование, имеющее питание от электричества. В этой связи помещения классифицируют в зависимости от опасности поражения электрическим током.
Категории помещений с точки зрения опасности поражения электрическим током
Помещения по опасности поражения электрическим током разделяются на три категории (п. 1.1.13 Правил устройства электроустановок, утв. Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 N 204 (далее - ПУЭ)):
1) особо опасные помещения;
2) помещения с повышенной опасностью;
3) помещения без повышенной опасности.
Классификация помещений зависит от наличия в них опасных факторов.
Особо опасные помещения характеризуются наличием одного из следующих условий (п. п. 1.1.9, 1.1.12, пп. 2, 3 п. 1.1.13 ПУЭ):
• особая сырость, при которой относительная влажность воздуха ближе к 100% (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой);
• химически активная или органическая среда, при которой постоянно или в течение длительного времени в помещении присутствуют пары, газы или образуются отложения или плесень, действующие разрушающе на изоляцию и токоведущие части оборудования;
• одновременно два и более условия повышенной опасности.
Помещения с повышенной опасностью характеризуются наличием одного из следующих условий (п. п. 1.1.8, 1.1.10, 1.1.11, пп. 2 п. 1.1.13 ПУЭ):
• сырость (т.е. когда относительная влажность воздуха в помещении превышает 75%) или токопроводящая пыль;
• токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
• высокая температура (т.е. помещения, в которых температура постоянно или периодически (более 1 суток) превышает +35 град. C (например, помещения с сушилками, обжигательными печами, котельные));
• возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой.
Помещения без повышенной опасности - помещения, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (пп. 1 п. 1.1.13 ПУЭ).
Требования к оборудованию помещений с повышенной опасностью
Можно выделить, в частности, следующие требования к оборудованию помещений с повышенной опасностью поражения электрическим током (п. п. 6.1.14, 6.1.16, 6.1.17 Правил, утв. Минтопэнерго России 06.10.1999):
• должны применяться светильники с напряжением питающей сети не выше 50 В. Допускается применять светильники на напряжение до 220 В, но в таком случае должно быть предусмотрено или защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА, или питание каждого светильника через разделяющий трансформатор;
• при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, но при определенных условиях. Указанные требования не распространяются на светильники, обслуживаемые с кранов;
• для питания переносных светильников должно применяться напряжение не выше 50 В.

Если у вас возникли вопросы по теме данной публикации, вы всегда можете написать мне в мессенджеры или позвонить:
Благодарю за информацию