Зашил фасад дома – лишился прибора учета
Интересный случай произошел с одним из жителей частного дома коттеджного поселка.
Дело обстояло следующим образом: житель частного дома на стадии его строительства (построен теплый контур жилого дома) подключил электроэнергию. Обеспечил ввод, установку счетчика и т.д. Спустя некоторое время решил облагородить фасад жилого дома – обшить дом сайдингом. На время проведения работ потребовалось отключение прибора учета. На основании заявления жителя представителями сетевой компании сняты пломбы с прибора учета, составлен акт.
Когда работы были проведены на заявление жителя о подключении электроэнергии и пломбировке прибора учета представители сетевой компании ответили отказом. Мотивировка отказа – представители сетевой компании перестали видеть ввод кабеля в дом.
Действующее жилищное законодательство прямо не регулирует такие случаи. Судебная практика подобных споров фактически отсутствует.
Позиция сетевой компании обосновывается исходя из системного анализа и толкования технических норм – технических правил устройства электроустановок. Так, в соответствии с пунктом 1.5.33 Правил, в электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается.
Для проведения полной и всесторонней проверки установленного прибора учета электроэнергии при вводе в эксплуатацию необходимо, чтобы ввод от вводного устройства до расчетного счетчика был соответственно видимым. Наличие навесных стеновых панелей на фасаде жилого дома указанному препятствует.
Оспорить указанную позицию в жилищной инспекции жильцу не удалось. Вероятный исход ситуации – судебное решение или добровольный разбор фасада на месте ввода прибора учета.