Подскажите, как решить проблему с контрольным счётчиком на линии 10.000 для личной подстанции ИП
А Добрый вечер. Подскажите пожалуйста Я предприниматель ИП. имею подстанцию личную, ранее был установлен счётчик трёхфазный непосредственно под подстанцией, подходящая линия 10.000. Энергетики установили контрольные счётчик на на линию 10.000 в отдаленности от меня пол километра законы ихние действия. Спасибо. Да еще требуют платить поэтому счётчику.
Здравствуйте! Выбор места и способа установки должен обеспечивать возможность визуального считывания с таблички (табличек) ТТ всех данных, указанных в соответствии с ГОСТ 7746–2001, без проведения работ по демонтажу или отключению оборудования (ГОСТ 18620-86 п.3.2).
При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, в котором имеется техническая возможность его установки. ( (Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии) ОПФРРЭЭ п.144).
Счётчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройствах (КРУ, КРУП), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию. Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м (ПУЭ п.1.5.29) (за исключением вариантов технического решения установки ПУ в точке присоединения на опоре ВЛ-0,4 кВ).
Спросить