Каким документом следует руководствоваться при проведении замера температуры горячей воды в квартире потребителя?
Существует три документа с методикой проведения замера температуры ГВС.
1. ГОСТ Р 51593-2000. ВОДА ПИТЬЕВАЯ. ОТБОР ПРОБ.
4.1.5 Отбор проб воды из крана потребителя
Отбор проб воды проводят на выходе из кранов внутренних водопроводных сетей домов.
При отборе проб из крана потребителя время слива воды перед отбором проб зависит от цели отбора проб. Если целью отбора проб является оценка влияния материалов, контактирующих с водой, на качество воды, то пробы следует отбирать без предварительного слива воды. Для других целей для установления условий равновесия перед отбором проб достаточно 2-3 мин. слива воды.
2. Постановление от 06 мая 2011 года № 354 (Приложение 1). Документ прошел регистрацию в Минюсте.
5. Обеспечение соответствия температуры горячей воды в точке водоразбора требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09)*(2)
*(2) Перед определением температуры горячей воды в точке водоразбора производится слив воды в течение не более 3 минут (приложение 1 к Правилам 354).
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
МУК 4.3.2900-11.
Дата введения: 12 июля 2011 года (Г.Г.ОНИЩЕНКО).
4.3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
СИСТЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
5. Перед отбором проб горячей воды следует сливать воду до установления постоянной температуры. Время слива воды может составлять до 10 минут в зависимости от состояния распределительной сети и режима расхода горячей воды потребителем. При отборе проб в месте подачи горячей воды в разводящую сеть слив воды не производится. Отбор пробы производят в емкость, отвечающую требованиям пункта 3.2 настоящих Методических указаний, при непрерывном токе воды. Расход воды должен составлять не менее 2 л в минуту (определяется по времени заполнения мерной емкости). При отборе пробы и проведении измерений избыток воды переливается через край емкости для отбора пробы в поддон, а из него удаляется в канализацию.
7.6. .....Измерения проводят при непрерывном токе воды в емкость. Результат измерения фиксируется после установления стабильных показаний, но не более чем через 10 мин. после начала отбора пробы.
Дополнительные вопросы по третьему документу:
а) 10 минут до отбора проб плюс 10 минут после начала отбора проб. То есть отдельно слив, а отдельно отбор? Тогда это уже 40 литров. Ни много, ни мало 4 ведра, оплаченных из кармана потребителя;
б) либо суммарный объем слитой воды не должен превышать 20 литров?
Спасибо.