Нужно ли устанавливать счетчик воды в частном доме, если он не отапливается в зимнее время?
199₽ VIP
Вопрос следующий: частный дом эксплуатируется только в летнее время и консервируется на зиму. Соответственно не отапливается в зимний период. К дому от колодца протянут летний наземный водопровод. Местный водоканал требует размещения счетчика воды в доме с заглублением водопровода ниже точки промерзания. Правомерно ли данное требование?
В соответствии с п.35 Правил холодного водоснабжения и водоотведения (утверждены Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 644) абонент обязан установить приборы учета холодной воды на границе эксплуатационной ответственности, балансовой принадлежности водопроводных и канализационных сетей абонента и организации водопроводно-канализационного хозяйства или в ином месте, определенном договором холодного водоснабжения и водоотведения.
Поэтому граница и место установки счетчика зависят от содержания условий договора, которые вы не описали.
Если в договоре граница не определена, то она определяется границей вашего участка, иное место возможно выбрать только по соглашению сторон.
Вам предлагают установку счетчика в доме, на вводной трубе, поэтому в этой ситуации разумно согласиться. Правда, трубу придется заглубить.
СпроситьВ соответствии со ст. 20 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» приборы учета воды, сточных вод размещаются абонентом, организацией, эксплуатирующей водопроводные или канализационные сети, на границе балансовой принадлежности сетей, границе эксплуатационной ответственности абонента, указанных организаций или в ином месте в соответствии с договорами, указанными в ч. 1 ст. 7, ч. 1 ст. 11, ч. 5 ст. 12 настоящего ФЗ, договорами о подключении (технологическом присоединении)
Также при установке приборов учета расхода воды в обязательном порядке распространяются требования пункта 11,5 Строительных норм и правил 02.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация»: счетчики холодной и горячей воды следует устанавливать в удобном для снятия показаний и обслуживания эксплуатационным персоналом месте, в помещении с искусственным или естественным освещением и температурой внутреннего воздуха не ниже 5 С.
Температура в месте установки счетчика воды в зимнее время не должна быть ниже 5 градусов.
В Вашей ситуации нужно знать: будет ли обеспечена в месте размещения счетчика в доме, который не отапливается зимой, температура не ниже 5 градусов.
Если такая температура не будет обеспечена, то такое требование Водоканала является неправомерным.
СпроситьЗдравствуйте!
1. Если указанное вами место установки счетчика, где его требует установить водоканал, является границей балансовой принадлежности между собственностью водоканала и вашей трубой, то формально водоканал может выдвигать такие условия, согласно Постановления Правительства РФ N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
2. Но при этом необходимо учитывать требования Строительных норм и правил-СНиП 02.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация», которые обязательны при установке счетчика.
3.Согласно пункту 11.5 СНиП 02.04.01-85-водомеры должны устанавливаться в месте, удобном для снятия показаний и обслуживания приборов учета, в освещенном помещении с температурой внутреннего воздуха не менее +5 °С.. На обязательность этого требования указывает письмо Минрегиона России от 08 сентября 2010 № 8235-14/ИБ-05.
4.Обращу особо ваше внимание на требования СНиП-в освещенном помещении (!) и с температурой воздуха не ниже +5 градусов
5. Поэтому требование водоканала об установке счетчика вне помещения и ещё даже в месте ниже точки промерзания-незаконно, так как оно противоречит указанному выше нормативному акту-СНиП 02.04.01-85,так как водоканал требует установку счетчика вне помещения, да ещё и в том месте, где нет необходимой минимальной плюсовой температуры
6.Я вам рекомендую обратиться с заявлением в прокуратуру для проведения соответствующей проверки по факту предъявления вам таких незаконных требований.
СпроситьЗдравствуйте! Такое требование неправомерно, но согласно Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 02.03.2021, с изм. от 31.05.2021) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов") от п. 80
Учет объема (количества) коммунальных услуг, предоставленных потребителю в жилом или в нежилом помещении, осуществляется с использованием индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учетапри отсутствии у вас прибора учета начисление будет осуществляться по нормативу круглый год в порядке п. 42 указанного Постановления. Установленный прибор учета будет в вашем случае гарантией того, что вы будете платить только за фактически потребленный объем, главное чтобы он не вышел из строя, в том числе от промерзания. Спросить
Здравствуйте, Ирина Эдуардовна, что касается установки приборов учета, этот вопрос регламентирует Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 (ред. от 26.07.2018) "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", согласно его положениям:
35. Абонент обязан:Т.е. прибор учета должен устанавливаться либо на границе балансовой принадлежности водопроводных сетей, либо в другом, определенном договором водоснабжения месте, при этом температура в месте размещения ПУ должна быть не ниже +5 °C, водоканал прав, если такое расположение ПУ предусмотрено в договоре водоснабжения, важно, чтобы соблюдался температурный режим, поэтому счетчики придется заглублять ниже точки замерзания. Спроситьв) обеспечивать сохранность знаков поверки и пломб на средствах измерений (приборах учета), узлах учета, задвижке обводной линии, пожарных гидрантах, задвижках и других устройствах, находящихся в границах эксплуатационной ответственности абонента, соблюдать температурный режим в помещении, где расположен узел учета холодной воды (не менее +5 °C)
д) установить приборы учета холодной воды, сточных вод (в случае если установка прибора учета сточных вод является обязательной для абонента в соответствии с требованиями настоящих Правил) на границе эксплуатационной ответственности, балансовой принадлежности водопроводных и канализационных сетей абонента и организации водопроводно-канализационного хозяйства или в ином месте, определенном договором холодного водоснабжения, договором водоотведения или единым договором холодного водоснабжения и водоотведения, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
Здравствуйте!
Давайте по порядку:
Требования не правомерны.
Так как противоречат требованиям "СНиП 2.04.01-85*. Строительные нормы и правила. Внутренний водопровод и канализация зданий" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 04.10.1985 N 169) (ред. от 11.07.1996).
Согласно НПА, прибор учета должен устанавливаться на границе балансовой принадлежности, где температура должна быть не ниже +5 градусов.
Надеюсь мой ответ вам полезен!
Спросить