Консультация по Постановлению №410 о проверке газового оборудования в частных домах и отличия от закона РФ.
Нужна консультация насчёт постановления №410 15 мая 2013 года согластно ему я должен пускать к себе работников для проверки газового оборудования (газовые плиты газовые котлы) 1 раз в год но я живу в своём частном доме а значит за себя несу ответсвеность я сам и могу их пускать когда хочу поясните пожалуста также чем отличается постановление правительство рф от закона рф обязательно ли исполнение постановление правительства рф для меня или организаций.
Договор на осмотр и обслуживание ВКГО заключается на срок не менее 3 лет.
Периодичность осмотра составляет не реже 1 раза в 3 года, либо согласно срокам, установленным производителем газовых приборов.
В случае истечения нормативного срока службы газового прибора периодичность осмотра и технического обслуживания составляет 12 месяцев.
СпроситьЕсли честно не нашел что вы имеете право их не пускать
41. Заказчик вправе требовать:
а) выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в соответствии с договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми и нормативными техническими актами;
б) внесения изменений в условия договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в части, касающейся перечня оборудования, входящего в состав обслуживаемого внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, в случае изменения количества и типов входящего в его состав оборудования;
в) снижения (перерасчета) платы за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, вытекающих из договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования;
г) возмещения ущерба, причиненного в результате действий (бездействия) исполнителя;
д) расторжения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в одностороннем порядке в случаях и в порядке, которые установлены Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящими Правилами и указанным договором.
Спросить1 спасибо за консультацию вы не можете дать разницу в постановлении правительства рф и законом рф могу ли я проигнорировать требование газовой компании по поводу проверке газового оборудования а они грозятся административным штрафом если я не буду их пускать досвидание.
СпроситьПо написанному Вами - у Вас применим другой акт, а именно - Правила
поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан
(утв. постановлением Правительства РФ от 21 июля 2008 г. N 549). А требования такие - игнорировать может. Просто отсутствие такого договора - дает право газовой службе приостановить поставку газа, смотрите п. 45 указанных правил.
СпроситьПрава и обязанности собственников квартир при осмотре газового оборудования внутри жилья\n2)
Сомнения в законности требования газовой службы к проверке ВДГО в МКД - анализ постановления 410 раздела 4.
Спор о периодичности проверки газовых плит - где правда?
Прислали уведомление о проверки газовых приборов. Как пускать их в квартиру в период пандемии. Мне 65+
Как отложить ТО газового оборудования в период коронавируса и избежать отключения газа - опыт жителя города
Почему проверка газового оборудования обязательна каждый год и связана с штрафами и отключением газа - основание в законе?