Кто устанавливает пожарный гидрант? Сноска на закон.

• г. Пермь

Кто устанавливает пожарный гидрант? Сноска на закон.

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

ПРИКАЗ

от 30 марта 2020 г. N 225

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДА ПРАВИЛ

СП 8.13130 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. НАРУЖНОЕ

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРЕБОВАНИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"

3.8. Отдельно стоящее здание: здание, расположенное за пределами сосредоточенной застройки населенного пункта или производственного объекта на расстоянии от ближайшего к нему пожарного гидранта, превышающем нормативное.

3.9. Пожарный гидрант: устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара.8.6. Разделение водопроводной сети на ремонтные участки по СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* должно обеспечивать при выключении одного из участков отключение не более пяти пожарных гидрантов.

8.7. При устройстве сопроводительных или дублирующих линий по СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* пожарные гидранты следует устанавливать на сопроводительных или дублирующих линиях.

8.8. Пожарные гидранты необходимо предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части.

Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка пожарных гидрантов на тупиковых линиях водопровода с учетом требований п. 8.5 и принятия мер против замерзания воды в них.

Установка гидрантов на ответвлении от тупиковой линии водопровода или на вводе в здание не допускается.

8.9. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать подачу воды с расчетным расходом на пожаротушение любой точки обслуживаемого данной сетью здания на уровне нулевой отметки не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более или от одного гидранта - при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием.

Примечание: дороги с твердым покрытием - дороги с облегченным или переходным типом дорожной одежды по СП 37.13330.2012 Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*.

8.10. Количество пожарных гидрантов и расстояние между ними определяют расчетом, исходя из суммарного расхода воды на пожаротушение и пропускной способности устанавливаемого типа гидрантов, с учетом требований пункта 8.9 настоящего свода правил.

Примечание: на сети водопровода населенных пунктов с числом жителей до 500 чел. вместо гидрантов допускается устанавливать стояки диаметром 80 мм с пожарными кранами.

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7
Надежда
01.08.2016, 10:15

Пожнадзор РТ вынес Постановление об административном наказании из-за отсутствия указателя пожарного гидранта на

Пожнадзор РТ в г. Елабуге вынес нашему предприятию Постановление об административном наказании в связи с тем что отсутствует указатель пожарного гидранта. У нас на территории базы отсутствует сам пожарный гидрант. Кто и на основании чего устанавливает пожарный гидрант?
Читать ответы (2)
Антон
30.08.2021, 14:07

Отсутствие пожарных гидрантов в коттеджном поселке - можно ли установить их самостоятельно?

На территории коттеджного поселка отсутствуют пожарные гидранты. Дома в поселке деревянные. Управляющая компания гидранты не установила. Можно ли своими силами установить пожарный гидрант возле своего дома окруженного по периметру забором, при условии подключения его к системе центрального водоснабжения?
Читать ответы (2)
Нина Владимировна
26.07.2017, 14:59

Необходимо установить пожарный гидрант в школе и на прилегающей территории - кто должен это сделать?

В школе и прилегающей территории нет пожарного гидранта. Пожнадзор обязывает установить. Кто должен устанавливать пожарные гидранты?
Читать ответы (2)
Светлана
10.03.2021, 05:44

Кто должен содержать пожарные гидранты, расположенные на водопроводе вдоль дороги и кто должен убирать снег у гидранта?

Разъясните пожалуйста, кто и как должен содержать пожарные гидранты, если они расположены не на территории организации, а на водопроводе, проходящем вдоль дороги на территории города? По нормам гидрант должен находится от края проезжей части на расстоянии не более 2.5 метров, это соблюдено, а надо ли эти 2.5 метра к гидранту отчищать от снега и кто это должен делать?
Читать ответы (1)
Лейсан
17.05.2013, 00:57

Установка пожарного гидранта без согласования на приватизированном садовом участке - правомерность и дальнейшие действия.

На территории нашего садового (приватизированного) участка установили пожарный гидрант без нашего согласия. Установили в том месте, где проходит общая водопроводная труба, у забора, смежным с другим участком. Чтобы с улицы (проезжей части) добраться до гидранта, необходимо пересечь значительную часть территории нашего участка, огороженного забором. Можно ли так устанавливать пожарные гидранты? Правомерна ли такая установка на нашем участке без нашего согласия? Что нам делать в этой ситуации, подскажите, пожалуйста.
Читать ответы (2)
Ирина
28.05.2012, 22:39

Пришла пожинспекция и требует чтобы председатель ТСЖ заплатил штраф 250000 за отсутствие гидранта.

Многоквартирный дом был построен частным застройщиком и для него не был предусмотрен пожарный гидрант. Жильцы, заселившие дом, образовали ТСЖ. Пришла пожинспекция и требует чтобы председатель ТСЖ заплатил штраф 250000 за отсутствие гидранта. Правомочны ли её действие? Кто должен ответить за неустановленный гидрант?
Читать ответы (1)
Ирина
01.07.2010, 15:51

Правомочны ли действия водоканала по требованию установки прибора учета воды на пожарном гидранте

На пожарный гидрант, расположенный на территории нашей организации, организация водопроводно-канализационного хозяйства города требует установить прибор учета воды. Пожарный гидрант опломбирован водоканалом и,мы, как организация следим за сохранностью пломбы, подъездом к гидранту, убираем снег и т. д. Вопрс: правомочны ли действия водоканала? Спасибо, Ирина!
Читать ответы (1)
Елена
03.03.2016, 14:39

Требование восстановления пожарного гидранта в МКД - права и возможности обращения к ныне действующей УК

Решение такой ситуации. Я являюсь владельцем нежилого помещения в МКД. В 2015 году Управляющая компания отрезала от водоснабежения наш пожарный гидрант, тем самым нарушила нашу пожарную безопасность. В это же время дом переходит к другой УК. Мы пишем письмо УК-нарушителю с требованием восстановить пожарный гидрант, на что они отвечают, что дом ими не обслуживается. Вопрос: имеем ли мы право обратиться в ныне действующую УК с требованием восстановить водоснабжение пожарного гидранта. Так как именно они должны обеспечивать пожарную безопасность МКД, а отсутствие пожарного гидранта в нежилом помещении – части МКД является нарушением Правил пожарной безопасности. Спасибо.
Читать ответы (1)
Ирина
29.05.2012, 09:00

Законно ли требование пожнадзора об уплате штрафа?

Многоквартирный дом был построен частным застройщиком и для него не был предусмотрен пожарный гидрант. Жильцы, заселившие дом, образовали ТСЖ. Пришла пожинспекция и требует чтобы председатель ТСЖ заплатил штраф 250000 за отсутствие гидранта. Правомочны ли её действие? Кто должен ответить за неустановленный гидрант? Законно ли требование пожнадзора об уплате штрафа?
Читать ответы (1)
Наталья
13.04.2012, 12:31

Спор о проверке работоспособности пожарного гидранта возле детского сада закончится штрафом для заведующей

Пожарный гидрант расположен за территорией детского сада, правомерно ли требование пожарного инспектора справки о работоспособности гидранта? Помогите! Штраф должны наложить на заведующую как на юрлицо!
Читать ответы (2)