Периодичность подтверждения группы электробезопасности заместителем ответственного до 1000 в в Ростехнадзоре

• г. Оренбург

Какая периодичность сдачи (подтверждения группы электробезопасности до 1000 в в Ростехнадзоре) для заместителя ответственного до 1000 в.?

Читать ответы (2)
Ответы на вопрос (2):

Здравствуйте

Согласно п.п. 1.4.20, 1.4.21 ПТЭЭП, очередная проверка знаний должна производиться в следующие сроки:

для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок или выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания, а также для персонала, имеющего право выдачи нарядов, распоряжений, ведения оперативных переговоров - 1 раз в год;

для административно-технического персонала, не относящегося к предыдущей группе, а также для специалистов по охране труда, допущенных к инспектированию электроустановок, - 1 раз в 3 года.

Время следующей проверки устанавливается в соответствии с датой последней проверки знаний.