Как перестроить работу по новым Правилам противопожарного режима
С 1 января начнут действовать новые Правила противопожарного режима. Уже сейчас нужно внести изменения в инструкции о мерах пожарной безопасности, завести новый журнал, приобрести СИЗ
Новые Правила противопожарного режима (далее – новые Правила) распространяются на все организации, в том числе на те, которые были спроектированы и построены до введения в действия новых Правил.
Правила определяют как действовать людям, наладить производство и содержать территорию, здания, сооружения и помещения организации, чтобы соблюдать пожарную безопасность.
Основная часть новых Правил дублирует прежние Правила противопожарного режима. При этом есть 15 важных изменений:
журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
тренировки по эвакуации;
огнетушители;
инструкция о мерах пожарной безопасности;
средства индивидуальной защиты от опасных факторов пожара;
испытания, обслуживание и ремонт средств противопожарной защиты;
огнезащитное покрытие;
указатели к источникам противопожарного водоснабжения;
проверка покрывал для изоляции очага возгорания;
подвальные и цокольные этажи;
строительные работы;
огневые работы;
автозаправочные станции;
медицинские организации;
организации торговли.
Что сделать в первую очередь
После того, как правила пожарной безопасности вступят в силу, организуйте и проведите:
внеплановый инструктаж (п. 26 приказа МЧС от 12.12.2007 № 645);
внеочередную проверку знаний (п. 46 приказа МЧС от 12.12.2007 № 645).
Проведите внеплановый инструктаж для работников, которых коснулись изменения в новых Правилах противопожарного режима. Например, в организациях с круглосуточным графиком работы проведите инструктаж, в который включите информацию о месте хранения СИЗ от опасных факторах пожара и электрических фонарей. Проводит такой инструктаж ответственное лицо за пожарную безопасности или непосредственный руководитель работ индивидуально или с группой работников одной профессии (п. 27 приказа МЧС от 12.12.2007 № 645).
Внеочередную проверку знаний проведите с работниками, которых также коснулись изменения. При этом проверьте знания не в полном объеме, а только тех пунктов Правил, которые изменились (п. 46 приказа МЧС от 12.12.2007 № 645).
Обучать пожарно-техническому минимуму при изменении правил противопожарного режима не нужно.
Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты
Обязали ввести новый документ – журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Многие проверки, которые пока еще фиксируют в актах или протоколах, с января нужно вносить в этот журнал. Например, отразите в журнале проверки водопроводов противопожарного водоснабжения.
Тренировки по эвакуации
Изменили лиц, для которых нужно проводить тренировки по эвакуации, и отменили инструкцию. Определили, что делать, если нет нормативов максимального допустимого количества людей в помещении.
На объектах с массовым пребыванием людей тренировки по эвакуации организуйте не только для персонала, но и для посетителей, покупателей и других лиц в здании (п. 9 новых Правил). Периодичность практических тренировок – не реже одного раза в полугодие.
Чтобы провести тренировку по эвакуации людей, разработайте инструкцию. Для этого используйте Методические рекомендации «Организация тренировок по эвакуации персонала предприятий и учреждений при пожаре», утвержденные МЧС от 04.09.2007 № 1-4-60-10-19 или воспользуйтесь шаблоном Системы. Затем составьте годовой график проведения тренировок по эвакуации, план проведения тренировок и издайте приказ о проведении объектовой тренировки по эвакуации людей при пожаре. По окончании тренировки:
составьте акт проведения тренировки по эвакуации, где отразите содержание всех этапов тренировки, сведения о ходе проведения тренировки, допущенные ошибки и сделанные выводы;
зафиксируйте результаты в специальном журнале;
оформите приказ по результатам проведения тренировки по эвакуации.
Теперь нет требования разрабатывать отдельную инструкцию о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре на объектах с массовым пребыванием людей. Если у вас в организации уже есть такая инструкция, не нужно ее отменять, просто добавьте в нее действия посетителей, покупателей и других лиц в здании.
В прежних правило не было прописано, что делать если нет норм допустимого количества людей в одном помещении. Сейчас это определили. Если нет требований о максимальном допустимом количестве людей в помещении, которое может находиться одновременно, то исходите из расчета не менее 1 кв. м на одного человека (подп. «г» п. 22 новых Правил).
Огнетушители
Уточнили, как считать высоту, на которой размещать огнетушители. Изменили ранг тушения огнетушителей для пожаров класса Е и определили здания, в которых не нужны передвижные огнетушители.
Расположите огнетушители в коридорах и проходах на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, которые исключают падение или опрокидывание (п. 409 новых Правил). Проверьте, как размещены огнетушители. Зафиксируйте в акте все огнетушители, которые проверили. Затем издайте приказ, где укажите сроки, в которые нужно изменить расположение огнетушителей.
Оборудуйте помещения категорий А, Б, В 1–В 4, в которых может возникнуть пожар класса Е, огнетушителями с рангом тушения 55 В, С, Е (приложение 1 к новым Правилам). Числа в обозначении ранга – это условные размеры очага пожара, который может быть потушен. Чем больше число, тем больший размер очага может быть потушен.
Буквы в обозначении ранга – А, В, С, Е – классы пожара, для тушения которых может быть использован огнетушитель.
Больше не нужны передвижные огнетушители в зданиях и сооружениях категории Д (абз. 2 п. 406 новых Правил). Не нужно специально списывать передвижные огнетушители.
Инструкция о мерах пожарной безопасности
Добавили разделы в инструкцию о мерах пожарной безопасности и уточнили, для каких объектов ее нужно разработать.
Включите в инструкцию о мерах пожарной безопасности дополнительные нормы (п. 393, 394 новых Правил):
как содержать пути доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты – на этажи, кровлю и в другие места;
что должны делать работники, если открылись или заблокировались в открытом состоянии вращающиеся двери и турникеты, другие устройства, которые мешают свободной эвакуации;
кто из сотрудников отключает устройства с применением открытого пламени, теплогенерирующие агрегаты, аппараты и устройства с применением горючих теплоносителей и с температурой на их внешней поверхности, способной превысить 90 °С.
Инструкция о мерах пожарной безопасности
Разработайте инструкцию о мерах пожарной безопасности для каждого здания и сооружения, а не для объекта защиты в целом (п. 2 новых Правил).
Средства индивидуальной защиты
Определили объекты, на которых выдавать СИЗ от опасных факторов пожара для дежурного персонала и установили сроки проверки таких СИЗ.
На объектах с массовым и круглосуточным пребыванием людей обеспечьте дежурный персонал (п. 6 и 30 новых Правил):
исправными ручными фонарями – не менее одного фонаря на каждого;
СИЗ органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара – не менее одного СИЗ на каждого.
Далее издайте приказ, где определите:
место хранения таких СИЗ;
ответственное лицо за хранение и осмотр СИЗ из административно-технического персонала, где работает дежурный персонал (п. 20 Межотраслевых правил обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ).
Приказ о средствах индивидуальной защиты от опасных факторов пожара
Выберите общедоступное место хранения СИЗ и обозначьте его знаком F12 «Место расположения средств индивидуальной защиты». Храните СИЗ для защиты от факторов пожара в количестве, которое равно или больше количеству дежурных в смену. Включите в инструктаж по пожарной безопасности информацию о месте хранения СИЗ и проводите тренировки по использованию СИЗ от опасных факторов пожара.
Проверяйте один раз в год СИЗ органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара. Требований к организации, которая может проверять СИЗ, – нет, поэтому можно проверить СИЗ самостоятельно. Для этого визуально осмотрите СИЗ, обратите внимание на механические повреждения и целостность средств. Зафиксируйте в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствие или наличие механических повреждений и целостность СИЗ (п. 30 новых Правил). Далее составьте служебную записку на имя руководителя организации, чтобы неисправные СИЗ с изъянами заменили на новые.
Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты
Служебная записка на замену неисправных СИЗ от опасных факторов пожара
Также обеспечьте СИЗ дыхания и зрения от опасных факторов пожара каждого работника дежурной смены в медицинских организациях (п. 116 новых Правил). Для этого издайте приказ.
Если работодатель нарушил требования пожарной безопасности и это не повлекло за собой последствий, то оштрафуют по части 1 статьи 20.4 КоАП:
должностных лиц – от 6000 до 15 000 руб.;
ИП – от 20 000 до 30 000 руб.;
юрлиц – от 150 000 до 200 000 руб.
Если нарушение требований пожарной безопасности повлекло возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека, то ошрафуют по части 6 статьи 20.4 КоАП:
должностных лиц – от 40 000 до 50 000 руб.;
ИП – от 40 000 до 50 000 руб.;
юрлиц – от 350 000 до 400 000 руб.
Если нарушение требований пожарной безопасности повлекло возникновение пожара, повреждение или уничтожение имущества и причинение легкой или средней тяжести вреда здоровью человека, то ошрафуют юрлиц по части 6.1 статьи 20.4 КоАП на сумму от 600 000 до 1 000 000 руб. или приостановят деятельность на срок до 90 суток.
К уголовной ответственности руководителя организации или иное ответственное должностное лицо привлекут по статье 219 УК, если нарушение норм и требований пожарной безопасности повлекло тяжкий вред здоровью или гибель работников.
«Как перестроить работу по новым Правилам противопожарного режима». Гревцева О.В., И. Е. Матчина
© Материал из Справочной системы «Охрана труда».
Подробнее: https://1otruda.ru/#/document/16/71401/dfasnfdoa7/?of=copy-90b1c3359a
Если у вас возникли вопросы по теме данной публикации, вы всегда можете написать мне в мессенджеры или позвонить:
Благодарю за информацию
Спасибо за информацию!
Спасибо. Ценная информация.