Способы узаконения и согласования существующего вентиляционного канала при субаренде коммерческого помещения для кафе
Собираюсь взять в субаренду коммерческое нежилое помещение для организации кафе, находящееся на первом этаже многоквартирного 4 х этажного дома. Ранее в этом помещении работало кафе и был подведен вентиляционный канал, смонтированный по стене дома (со стороны двора). У собственника помещения и прежнего арендатора документов подтверждающих законность монтажа этой вентиляции нет (возможно и не было). Как узаконить существующий вент. Канал. Если я возьму в субаренду помещение, нужно ли мне согласовывать использование существующего вентиляционного канала, и если да то как и с кем?
В соответствии с действующим законодательством изменения на фасаде здания в Санкт-Петербурге необходимо согласовывать с отделом ландшафтной архитектуры Управления ландшафтной архитектуры Комитета по градостроительству и архитектуре. Для этого достаточно подготовить задание на размещение дополнительного оборудования фасадов зданий и сооружений. Но согласовать данное оборудование может только либо собственник помещения либо его представитель по доверенности.
Но если рассматривать вариант, что данное оборудование было согласовано, то можно записаться на прием к районному специалисту отдела ландшафтной архитектуры и попросить проверить по базе, были ли согласования по Вашему адресу. Если согласование есть, то для спокойствия можно заявлением запросить дубликат данного согласования, но также только по доверенности от собственника.