АтомЭнергоСбыт - гарантирующий поставщик или не гарантирующий?
Как гарантирует качество электроэнергии АтомЭнергоСбыт поставляемой потребителям, а судя по представленным данным никак. 16 июня в 8 часов 17 минут очередной раз отключили энергоснабжение - очередная авария. Через час примерно включили, но как? По одной фазе А =36,5 Вольт, по фазе В=134,6 Вольт, по фазе С=84,4 Вольт, это какие специалисты так делают? Наверное чтобы наверное жечь холодильники, стиральные машины? После звонка в диспетчерскую минут через 15 переключили правильно.

Наверное с приходом Сульмана М.Г. в МУП "Тверьгорэлектро" отключения происходят постоянно, только за последние 3 месяца было 22 отключения энергоснабжения.
Отключение электроэнергии
18.02.2020 с 23:29 до 23:44 (15 минут)
19.02.2020 с 10:52 до 10:52 (1 минута)
21.02.2020 с 11:50 до 11:52 (2 минуты)
27.02.2020 с 19:12 до 19:12 (77,8 В)
10.03.2020 с 03.34 до 03.35 (1 минута)
13.03.2020 с 22:07 до 22:08 (1 минута)
26.03.2020 с 13:17 до 13:34 (17 минут)
26.03.2020 с 13:34 до 14:18 (44 минуты)
02.04.2020 с 00:57 до 00:57 (57 секунд)
12.04.2020 с 23:25 до 23:36 (11 минут)
16.04.2020 с 00:37 до 00:37 (1 минута)
23.04.2020 с 04:57 до 04.57 (74,6 В, 1 сек)
23.04.2020 с 11:34 до 13:11 (97 минут)
25:04.2020 с 00:17 до 00:17 (20 секунд)
07.06.2020 с 18:17 до 20:29 (132 минуты)
08.06.2020 с 02:57 до 02:57 (7 секунд)
09.06.2020 с 19:52 до 21:22 (90 минут)
10:06.2020 с 00:11 до 00:12 (2 минуты)
11.06.2020 с 04:22 до 04:22 (25 секунд)
12.06.2020 с 04:30 до 05:20 (50 минут)
15.06.2020 с 00:42 до 00:42 (1 минута)
16.06.2020 с 08:17 до 10:03 (106 минут)
Отключения происходящие днём - как правило аварии, а ночью переключают часто группы потребителей. И напряжение подается - то пониженное 2 о 0 Вольт с небольшим, то повышенное около 230 Вольт в зависимости от подключения. Что явно не на пользу приборам в доме. Более 18 часов была некачественная электроэнергия, а это более 1 000 событий зафиксированных прибором - провалы, перенапряжения от требуемых по ГОСТу = 220 В +/-10 %. Контроль производится прибором ЩМК 96, заводской номер 670, имеющий сертификат соответствия и поверка в 2020 году.
15 ноября 2019 года было сожжено большое количество приборов в доме подачей напряжения на одну из фаз 380 Вольт, в ОП "ТверьАтомЭнергоСбыт" отказались принять обращение по этому вопиющему случаю. По закону подлости у них сгорел модем на электросчетчике С 301, оказался на этой фазе, так теперь МУП "Тверьгорэлектро" пишет показания от фонаря, видимо одного суда им мало (электросчетчик со столба был перенесен в дом в соответствии с ПУЭ ред.6) дело №2-534/2020, которое ещё не закончено. О том какая "квалификация" судьи будет ещё статья.
Надеюсь, что АтомЭнергоСбыт без суда пересчитает оплату в соответствии с качеством поставляемого товара. И никак как считает госпожа Афанасенкова по делу №2-534/2020 - часть показаний со счетчика на столбе, часть со счетчика в доме - а судья проверяет арифметику, смех да и только.
Так всё таки, что гарантирует АтомЭнергоСбыт? А гарантирует огромные тарифы при избытке энергии в области. Аналогичная Иркутская область тариф - 1,06 руб./кВт*час
Что гарантирует монополист с центральном регионе АтомЭнергоСбыт
Проголосуйте, чтобы увидеть результаты
Спасибо.
Заходите тоже
Хорошо.