Сколько должно быть эвакуационных выходов
Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий зависят от двух факторов. По-первых, от максимально возможного числа людей, которые могут эвакуироваться через такой выход. Во-вторых, от предельно допустимого расстояния от самого удаленного рабочего места до ближайшего эвакуационного выхода (п. 4.2.5 СП 1.13130.2020).
Если части здания разделены противопожарными преградами, то в каждой части должен быть самостоятельный выход. В составе многофункционального здания должны быть эвакуационные выходы с этажа. При этом в части здания Ф 5, то есть в производственных помещениях и складах, должны быть обособленные эвакуационные выходы (п. 4.2.6 СП 1.13130.2020).
Чтобы определить, нужно ли в помещении два и более эвакуационных выхода, уточните, где оно находится: в подвальном (цокольном) этаже или на первом этаже и выше. Далее определите сколько человек одновременно находятся в помещении.
Подвальные или цокольные этажи
Если в подвальном помещении находится:
меньше 6 человек, то второй эвакуационный выход не нужен;
от 6 до 15 человек, то можно использовать в качестве второго выхода окно, дверь с размерами не менее 0,75 x 1,5 м или люк не менее 0,6 x 0,8 м. Если такой возможности нет, то нужен второй эвакуационный выход;
больше 15 человек, то оборудуйте два и более эвакуационных выхода.
Первый этаж и выше
Два эвакуационных выхода нужно в помещении, где менее 50 человек, если от самого удаленного рабочего место до эвакуационного выхода идти больше 25 м. При этом нужно учитывать соседние помещения без эвакуационного выхода. Если в каждом соседнем помещении находятся более 5 человек, то расстояние в 25 м считайте с учетом этих помещений. Требования не распространяются на производственные помещения и склады.
Пример: Что входит в длину эвакуационного пути
В здании ООО «Гамма» есть 3 помещения – кабинет АХО, кабинет кадровой службы и офис открытого типа. В каждом помещении работают по 6 человек. Эвакуационный выход есть только через офис открытого типа.
Работники из кабинетов АХО и кадровой службы будут эвакуироваться через офис открытого типа. Значит нужно учесть длину от самого удаленного рабочего места из этих кабинетов. Самое удаленное рабочее вместо в кабинете кадровой службы – 23 м от эвакуационного выхода.
Длина эвакуационного пути от самого удаленного места меньше 25 метров, значит второй эвакуационный выход из здания ООО «Гамма" не нужен.
Если несколько помещений имеют эвакуационный выход только через одно из этих помещений, то суммарно в них может находится более 50 человек только при наличие второго эвакуационного выхода.
Все помещения с количеством 50 человек и более должны иметь два эвакуационных выхода.
Требования к помещениям, где должны быть два и более эвакуационных выхода указаны в пункте 4.2.7 СП 1.13130.2020.ё
«Сколько должно быть эвакуационных выходов». И. Е. Матчина
© Материал из Справочной системы «Охрана труда».
Подробнее: https://1otruda.ru/#/document/86/247141/bssPhr108/?of=copy-740a736ba6
Если у вас возникли вопросы по теме данной публикации, вы всегда можете написать мне в мессенджеры или позвонить:
Благодарю за полезную информацию
Интересная тема
Это очень важно. Вспомним зимнюю вишню в Перми.
👍👍👍👍👍
Нужное разъяснение.