СРОКИ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В ЖИЛЫХ ДОМАХ

СРОКИ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В ЖИЛЫХ ДОМАХ
ВИДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ СРОК УСТРАНЕНИЯ НЕДОСТАТКОВ
(НЕ БОЛЕЕ)
1. КРОВЛЯ
1.1 Протечки в отдельных местах кровли 1 сутки
1.2 Повреждения системы организованного 5 суток
Водоотвода (водосточных труб, воронок,
колен, отметов и расстройство их крепления)
2. СТЕНЫ
2.1 Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой 1 сутки
наружных стен, угрожающая их выпадением
2.2 Неплотность в дымоходах и газоходах и 1 сутки
сопряжениях их с печами
3. ОКОННЫЕИ И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ
3.1 Разбитые стекла и сорванные створки оконных
переплетов, форточек, балконных дверных полотен
в зимнее время 1 сутки
в летнее время 3 суток
3.2 Дверные заполнения (входные двери в подъездах) 1 сутки
4. ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА
4.1 Отслоение штукатурки потолка или верхней части 5 суток
стены, угрожающее ее обрушению
4.2 Нарушение связи наружной облицовки и лепных немедленное принятие
изделий, установленных на фасадах со стенами мер безопасности
5. ПОЛЫ
5.1 Протечки в перекрытиях, вызванные нарушением 3 суток
Водонепроницаемости гидроизоляции полов в санузлах
6. ПЕЧИ
6.1 Трещины и неисправности в печах, дымоходах и 1 сутки (с немедленным
газоходах, которые могут вызвать отравление прекращением эксплуатации
жильцов дымовыми газами и угрожающие пожарной до исправления )
безопасности)7. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
7.1 Течи в кранах водопроводных и сливных бачков 1 сутки
7.2 Неисправности трубопроводов и их сопряжений Незамедлительно
(с фитингами, арматурой и приборами водопровода,
канализации, горячего водоснабжения, отопления,
газооборудования) аварийного порядка
7.3 Неисправности мусоропроводов 1 сутки
8. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
8.1 Неисправности вводнораспределительного устройства, 3 часа
связанные с заменой предохранителей, автоматических
выключателей, рубильников
8.2 Неисправности системы освещения общедомовых 1 сутки
помещений (с заменой ламп накаливания,
люминесцентных ламп, выключателей и конструктивных
элементов светильников)
9. ЛИФТ И ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
9.1 Неисправности лифта, диспетчерских систем 1 сутки
10. ПРИБОРЫ УЧЁТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ, ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ГАЗА
10.1 Неисправности приборов учёта 5 суток
Срок устранения отдельных неисправностей указаны с момента их обнаружения или заявки потребителей.
Эти сроки следует иметь в виду при выяснении, достаточно ли хорошо поставщик жилищных услуг выполняет свою работу
Если у вас возникли вопросы по теме данной публикации, вы всегда можете написать мне в мессенджеры или позвонить:
Евгений Михайлович, пишите пожалуйста в многоквартирных жилых домах, то бишь в МКД, а в жилых домах, которые есть вид моего любимого жилого помещения, граждане сами устраняют все неполадки за свой счет. Это важно, по одной простой причине, к примеру, в Москве МКД - это вид жэпэ с общим сортиром, кухней, джакузи в подвале.
Будьте добры, укажите источник откуда взяты сроки.
Вот именно, откуда? В УК пошлют или найдут сто отговорок.
Сроки устранения неисправностей по ГОСТ Р 51617 - 2000
Спасибо большое.