Как разработать план эвакуации
План эвакуации при пожаре – это документ, в котором:
• указывают эвакуационные пути и выходы;
• устанавливают правила поведения людей;
• прописывают порядок и последовательность действий персонала при пожаре.
Внимание: планы эвакуации должны соответствовать положениям:
• нормативных документов по пожарной безопасности;
• национального стандарта ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля» (далее – ГОСТ Р 12.2.143-2009).
В каких случаях разрабатывать план эвакуации
План эвакуации людей при пожаре должен быть:
• на объектах с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов);
• на каждом этаже с рабочими местами для 10 и более человек.
Это указано в пункте 7 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390.
Из чего состоит план эвакуации
План эвакуации состоит из графической и текстовой частей.
В графической части отображают поэтажную или секционную планировку объекта (согласно п. 6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009). При этом обязательно указывают:
• эвакуационные пути и выходы;
• лестницы, лестничные клетки и аварийные выходы, предназначенные для эвакуации людей;
• места размещения самого плана эвакуации;
• места размещения средств противопожарной защиты, средств связи;
• способы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации (пожара и т. д.);
• порядок и последовательность эвакуации людей;
• обязанности и действия людей, в том числе порядок вызова пожарных подразделений и т. д.
Ситуация: сколько планов эвакуации нужно разработать, если на этаже два лестничных прохода
Количество планов эвакуации не зависит от количества и расположения лестничных клеток.
Требования к изготовлению и утверждению планов эвакуации определены ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля», утвержденным приказом Ростехрегулирования от 23 июля 2009 г. № 260-ст.
Планы эвакуации могут быть этажными, секционными, локальными и сводными (общими).
Планы эвакуации должны состоять из графической и текстовой частей. Графическая часть должна включать в себя этажную (секционную) планировку здания, сооружения, транспортного средства, объекта с указанием:
• эвакуационных путей и выходов; лестницы, лестничные клетки и аварийные выходы, предназначенные для эвакуации людей;
• места размещения самого плана эвакуации;
• места размещения средств противопожарной защиты, спасательные и медицинские средства связи, обозначаемые знаками пожарной безопасности и символами ИМО.
Высота шрифта надписей на плане должна быть не менее 3 мм, а высота знаков безопасности и символов – в пределах 8–15 мм. На одном плане эвакуации знаки безопасности и символы выполняют в едином масштабе (ГОСТ Р 12.2.143-2009).
Внимание: при проведении работ по реконструкции или перепланировке объекта в план эвакуации обязательно вносят соответствующие изменения.
В текстовой части плана размещают пояснения смыслового значения знаков безопасности, символов и условных графических обозначений, а также перечисляют:
• способы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации (пожара и т. д.);
• порядок и последовательность эвакуации людей;
• обязанности и действия людей, в том числе порядок вызова пожарных подразделений и т. д.
Текстовая часть должна содержать инструкции о действиях в условиях чрезвычайной ситуации, дополненные знаками безопасности и символами.
План эвакуации размещают таким образом, чтобы правильно читалась его текстовая часть. Место размещения самого плана на плане эвакуации отмечают точкой «Вы находитесь здесь».
Ситуация: должна ли быть дата разработки (не только год, но и число) на плане эвакуации
Да, на плане эвакуации в правом нижнем углу должна быть указана дата изготовления плана (только год).
Требования к изготовлению и размещению планов эвакуации определены ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля», утвержденным приказом Ростехрегулирования от 23 июля 2009 г. № 260-ст.
Данным ГОСТом определено, что в левом нижнем углу плана эвакуации необходимо указать наименование организации – разработчика плана эвакуации. В правом нижнем углу плана эвакуации наносится маркировка в соответствии с требованием пункта 10.1 ГОСТ. В частности, там должно быть указано:
• наименование и торговый знак изготовителя;
• дата изготовления (год);
• яркость свечения в мкд/м через 10 и 60 мин после отключения источников освещения (накачки);
• длительность послесвечения в минутах.
Какие бывают планы эвакуации
Планы эвакуации могут быть этажными, секционными, локальными, сводными (общими). Это указано в пункте 6.2.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009.
На этажном плане отображают:
• лестничные клетки;
• лифты и лифтовые холлы;
• помещения;
• балконы;
• наружные лестницы;
• двери лестничных клеток, лифтовых холлов, двери, расположенные на путях эвакуации.
Пути эвакуации, ведущие к эвакуационным выходам, обозначают сплошной линией зеленого цвета с указанием направления движения. Пути эвакуации, ведущие к аварийным эвакуационным выходам, – штриховой зеленой линией с указанием направления движения. Эти линии должны быть в два раза толще линий плана этажа.
На этажном плане с помощью символов указывают места размещения:
• плана эвакуации;
• телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану;
• огнетушителей;
• пожарных кранов и т. д.
В графической части этажного плана указывают номер этажа.
Секционный план разрабатывают в следующих случаях:
• если площадь этажа превышает 1000 кв. м;
• если на этаже несколько обособленных эвакуационных выходов, отделенных от других частей этажа стеной или перегородкой;
• если на этаже есть раздвижные, подъемно-опускные и вращающиеся двери, турникеты;
• если пути эвакуации в здании сложные (запутанные или протяженные).
Вторые экземпляры этажных (секционных) планов включают в сводный (общий) план эвакуации объекта. Локальные планы эвакуации разрабатывают для отдельных помещений, например, для номеров гостиниц, комнат общежитий, больничных палат и т. п.
Размеры плана выбирают в зависимости от его назначения, площади помещения, количества эвакуационных и аварийных выходов:
• 600 × 400 мм – для этажных и секционных планов эвакуации;
• 400 × 300 мм – для локальных планов эвакуации.
Ситуация: кто согласовывает и утверждает план эвакуации людей при пожаре
Планы эвакуации утверждает руководитель учреждения: в верхнем правом углу плана указывают его должность, фамилию, инициалы, дату утверждения.
Согласно разъяснениям МЧС России планы эвакуации людей при пожаре не нужно согласовывать с органами государственного пожарного надзора.
Ситуация: нужно ли заново утверждать план эвакуации, если изменился генеральный директор или ответственное за пожарную безопасность лицо
Нет, не нужно. Планы эвакуации не переутверждают в случае смены утвердивших их лиц.
В план эвакуации вносят изменения при проведении работ по реконструкции или перепланировке здания, сооружения, транспортного средства, объекта. Это указано в пункте 6.2.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля», утвержденного приказом Ростехрегулирования от 23 июля 2009 г. № 260-ст.
Где размещать план эвакуации
После того как руководитель организации утвердит план эвакуации, документ размещают на видных местах. Он должен быть доступен для всеобщего обозрения, чтобы в случае возникновения пожара люди могли быстро сориентироваться в пространстве и покинуть объект. Специально знакомить персонал с планом эвакуации людей при пожаре не нужно.
В некоторых случаях плана эвакуации людей при пожаре может оказаться недостаточно. Например, отдельно разрабатывают:
• план эвакуации экспонатов и других ценностей для музея, картинной галереи;
• план эвакуации животных для цирка и зоопарка;
• план эвакуации пассажиров для каждой станции метрополитена.
Эти планы должны соответствовать положениям ГОСТ Р 12.2.143-2009, их также вывешивают на видных местах.