МЧС объяснило, как отделять помещения с разными категориями взрывопожароопасности
МЧС разъяснило в официальном письме, что помещения с разными категориями взрывопожароопасности должны быть отделены друг от друга. Это касается помещений с разным функциональным назначением. То есть если производственное помещение имеет категорию Г, а соседний склад – В 2, то их необходимо отделить друг от друга. Сделать это можно с помощью противопожарных перегородок или перекрытий, которые указаны в пункте 6.2.10 СП 4.13130.2013.
Также ведомство отметило, что не нужно отделять помещения с одинаковыми категориями взрывопожароопасности и одним функциональным назначением защитными перегородками. Например, если в помещениях хранят металл и категорию взрывопожароопасности установили Д, то такие помещения отделять не нужно.
Источник: письмо МЧС от 01.03.2021.
«МЧС объяснило, как отделять помещения с разными категориями взрывопожароопасности»
© Материал из Справочной системы «Охрана труда».
Подробнее: https://1otruda.ru/#/document/184/60705/bssPhr3/?of=copy-953fb621ca