Сотрудник ЧОП отключил оповещение о пожаре в ТЦ в Кемерово

Сотрудник частного охранного предприятия отключил систему оповещения в кемеровском торговом центре после получения сигнала о пожаре. Об этом сообщили в СКР, добавив, что сейчас решается вопрос о его задержании.
Кроме того, следователи выявили другие серьезные нарушения. В частности, в ТЦ были заблокированы пожарные выходы.
«Серьезные нарушения были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы. Пожарные выходы в ТЦ были заблокированы. Следствие проверяет информацию и о других нарушениях», — сказала представитель ведомства Светлана Петренко.
По ее словам, на данный момент задержаны и допрошены четверо подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации.
По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям «причинение смерти по неосторожности» (ст. 109 УК РФ), «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ст. 219 УК РФ) и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 238 УК РФ).
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово вспыхнул в воскресенье, 25 марта. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения, однако полностью потушить пожар до сих пор не удается. МЧС подтвердило гибель 64 человек. За медицинской помощью обратились более 40 пострадавших.
Накануне источник «Интерфакса» в службах технического надзора региона заявил, что в качестве приоритетной на данный момент рассматривается версия о неисправной электропроводке. В свою очередь, в МЧС призвали не делать поспешных выводов о причинах произошедшего.
Подлежит ли ответственности сотрудник ЧОП
Проголосуйте, чтобы увидеть результаты
Если у вас возникли вопросы по теме данной публикации, вы всегда можете написать мне в мессенджеры или позвонить:
У меня только один вопрос....если были нарушения и при вводе здания в эксплуатацию, то не почему не видим в списках задержанных и допрошенных руководители и спецы администрации города, служб, пожарников, которые отвечают за выдачу разрешений к началу эксплуатации помещений???? Или как всегда собственник трц дал всем на лапу....ну счас конечно "своих" выгородят, а найдут одну пешку,на которую все повесят. Пусть-ка начальники городских служб оплатят из СВОЕГО ЛИЧНОГО КАРМАНА НЕ ИЗ БЮДЖЕТА всем потерпевшим похороны да плюс по миллиону минимум в качестве морального ушерба за каждую смертушку....Президент! Я нашла способ борьбы с коррупцией - за каждый такой случай такое наказание и коррупция исчезнет сама....хотя о чем это я....размечталась
Не исчезнет. Капиталистическая система специально поддерживает коррупцию. Это один из способов продления жизни отмирающего капиталистического строя.
На эту систему обязан быть закон!!! Где закон ?
Тут не только сотрудник ЧОП должен ответить, но и начальство как ЧОПа, так и самого ТЦ. Суть то какая...
1. Когда открывают ТЦ, как правило, закупают дороге и качественное слаботочное оборудование (антипожарка, сигналка, наблюдение и т.д.), но вот настраивать все как следует времени как всегда нет. Всех торопят, сроки по открытию горят и т.д. В результате делается все на "лишь бы работало". А потом еще 2-3 года нужно до ума всю систему доводить, чтобы она работала как единый организм. Но это деньги и не малые, а начальству ТЦ уже не интересно платить... Ну... Выводы сами делайте.
2. Начальники не проводят как следует инструктаж о пожарной безопасности. Он почти всегда делает на "для галочки". Просто всем влом. Их цель - бабло. А пожар... А пофиг... Вдруг пронесет.
3. По правилам пожарной безопасности аварийные выходы должны быть открыты, а вот по правилам антитеррорестической безопасности - выходы должны быть закрыты. Вот и думай кто прав, а кто...
Печально все это...
Глупости не надо писать.
1. Пожарка и видео и весь монтаж заканчивается и настраивается до того как помещения сдаются в аренду. К сожалению потом арендаторы обустраивают своё помещение как им надо. При этом совершенно не учитывают о доступе к обслуживанию датчиков пож.сигнализации. В настоящее время используются противодымовые датчики ПС. Это если объяснить грубо - один светодиод горит, а фотодатчик принимает от него свет. Если появляется дым, то фотодиод не видит свет и подаёт сигнал. Такая же ситуация возникает если фотодиод запылился. Он просто не видит как надо свет от светодиода и воспринимает как тревогу. Пожар возник в БАТУТНОМ центре в детском комплексе. Естественно что там "пыль кувырком" Пыль оседала на датчики и они давали ложные сработки. Тогда этот луч ПС просто отключали. И так было скорее всего постоянно. Пока ночью или в выходной в центре не устраняли эту сработку путём замены датчика.
Так скорее и было в этот раз. Охранник решил, что это очередная пыльная сработка, просто отключил этот участок ПС.
Но вряд ли его привлекут за это. Т.к. на охране не лежит обязанность по пожарной сигнализации её обслуживанию или ремонте.
3 Про двери. На аварийных выходах устанавливаются специальные двери. Которые имеют ручку открытия только изнутри помещения. снаружи их не открыть кроме как спец. ключа : треугольника или квадрата. Не знаю были ли там такие двери, но пожарники обычно требуют. Эти двери не запираются, а подключаются к сигнализации.
Я считаю косвенным виновником пожара того кто проектировал и монтировал пожарную сигнализацию. А именно такой тип датчиков сигнализации. Ибо когда их монтировали в пустом помещении не подумали как их обслуживать когда помещение заставлено различным оборудованием. Иногда приходится применять каскадерские трюки опасные для жизни, что бы добраться до датчика расположенного на потолке.
Опыт работы 5 лет в обслуживании одного из ТЦ России.
1. В целом, да. В частности не совсем так. Система должна работать как единый организм. Например, в случае пожара лифты должны уйти на нижние этажи, открыть двери и не реагировать на вызов, аварийные выходы разблокироваться, включиться система пожаротушения только там, где она нужна т.д. По хорошему это должно работать полностью автоматически. Но сразу и всецело это бывает не всегда. Многое зависит от ТЦ, сроков и порядочности персонала.
Но вот на счёт арендаторов и "лагов" датчиков полностью согласен.
3. Двери разные бывают. Есть такие, которые на магнитных замках и/или сервоприводах и в случае пожара открываются автоматически.
Там всем достанется по полной.
Вот только ребятишек не вернуть. ((((((
не было оперативности ,если оперативно всё было ,то столько жертв не было
«Серьезные нарушения были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы. Пожарные выходы в ТЦ были заблокированы. Следствие проверяет информацию и о других нарушениях», — сказала представитель ведомства Светлана Петренко.
Офигеть, и там были дети..второй день в шоке(( вот уж точно, пока гром не грянет..((
По правилам пожарной безопасности аварийные выходы должны быть открыты, а вот по правилам антитеррорестической безопасности - выходы должны быть закрыты.
Грянет и следующий... за ним ещё и ещё... Не впервой.
Да любой подобный центр проверь- и всё повторится!