Каковы требования к эвакуационным путям и выходам

1 866 дочитываний
11 комментариев
Эта публикация уже заработала 154,19 рублей за дочитывания
Зарабатывать

Что изменилось?

В СП 1.12130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» добавили новые требования по 8 темам:

  • противопожарные двери;
  • противопожарные преграды;
  • эвакуационный выход;
  • дверной порог;
  • аварийное освещение;
  • раздвижные двери;
  • калитки в воротах и турникетах;
  • выступающее из стен оборудование;​​​​​
  • противопожарные двери.

Изменились требование к выходам на лестничную клетку, которые нужно оборудовать противопожарными дверьми 2-го типа. Такими дверьми нужно оборудовать не только выход на лестничную клетку с этажа, где находятся помещения площадью больше 300 кв. м, в которых может находиться больше 20 человек, но и все выходы на лестничную клетку этажами ниже (п. 4.2.9 СП 52.13330).

Новые требования действуют только для зданий категорий Ф 1.2, Ф 2.1, Ф 2.2, Ф 3 и Ф 4.3, то есть проверьте количество эвакуационных выходов. К таким зданиям относят офисы, здания торговли и общественного питания, театры, клубы и гостиницы. Расшифровку зданий, где должны быть противопожарные двери, смотрите в ниже.

Расшифровка категорий зданий, где должны быть противопожарные двери

Категория Расшифровка категории

Ф 1.2 гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов

Ф 2.1 театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях

Ф 2.2 музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых помещениях

Ф 3 здания организаций по обслуживанию населения, в том числе здания организаций торговли, общественного питания

Ф 4.3 здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов

Все категории зданий, сооружений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности указаны в справочнике "Системы".

Противопожарные преграды

Подвальные и цокольные этажи всех зданий, кроме производственных помещений и складов, теперь нужно разделить на секции противопожарными преградами. Площадь секции не должна превышать 700 кв. м​. Если площадь подвала – меньше 700 кв. м, то преграды делать необязательно (п. 4.2.11 СП 52.13330).

Для противопожарных преград используйте перегородки не ниже 1-го типа и перекрытия не ниже 3-го типа.

1-й тип перегородки означает, что такая конструкция должна быть непроницаемым барьером для огня, теплового воздействия и дыма минимум 45 минут при любой силе пожара. 3-й тип перекрытия также означает, что защита должна быть минимум 45 минут.

Эвакуационный выход

Изменились требования к ширине эвакуационного выхода через двупольные двери. Ранее ширина выхода измерялась по всей ширине двупольных дверей. Теперь ширину нужно измерять по ширине активного дверного полотна, то есть той створки двери, которая не зафиксирована. Если через эти двери эвакуируются более 50 человек, то ширина должна быть не менее 1,2 м (п. 4.2.19 СП 52.13330).

Ввели рекомендации к устройствам, которыми нужно оборудовать двери. Рекомендуют установить устройство самозакрывания дверей, например, доводчики, чтобы дверь могла самостоятельно и плотно закрываться. А также оборудовать подвижные створки двери устройством «Антипаника» (п. 4.2.24 СП 52.13330). Рекомендации – это не обязательные требования. Инспектор не станет штрафовать за неисполнение рекомендаций.

Эвакуационные выходы из помещений на первом этаже и выше

Если выход находится на первом этаже и ведет сразу наружу, то он может быть эвакуационным. Также на пути к выходу могут располагаться:

  • коридор;
  • вестибюль;
  • фойе;
  • лестничная клетка;
  • коридор и вестибюль;
  • коридор, реакреационная площадка и лестничная клетка.

Если выход из помещений любого этажа, кроме первого, ведет на лестничную клетку, специально оборудованный участок кровли, а также в фойе или коридор, которые ведут на лестничную клетку, то он может быть эвакуационным.

Эвакуационный выход может вести в соседнее помещение на том же этаже, в котором есть эвакуационный выход наружу. В том числе через коридор, вестибюль и лестницу.

Эвакуационные выходы из подвальных и цокольных этажей

Эвакуационные выходы из подвальных этажей должны вести сразу наружу и быть обособленными от общих лестничных клеток здания.

Эвакуационный выход из подвала может идти через общие лестничные клетки в тамбур, если выполнены условия:

  • тамбур имеет обособленный выход наружу;
  • выход отделен от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа;
  • перегородка расположена между лестничными маршами от пола подвала до промежуточной площадки лестницы между первым и вторым этажами.

В складах и производственных зданиях эвакуационный выход из подвала может вести в помещения категорий В 1-В 4, Г и Д и вестибюль, если подвальные помещения категорий В 1-В 4, Г и Д.

В зданиях классов Ф 2, ФЗ и Ф 4 эвакуационный выход из фойе, гардеробной, курительных и санитарных помещений подвальных этажей может вести в вестибюль по отдельным лестницам 2-го типа. Это открытые внутренние конструкции, которые не имеют ограждений из стен.

Здания, где может быть эвакуационный выход из подвальных этажей в вестибюль, по функциональной пожарной опасности

Категория Расшифровка категории

Ф 2 здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений

Ф 3 здания организаций по обслуживанию населения, в том числе здания организаций торговли, общественного питания

Ф 4 здания образовательных организаций, научных и проектных организаций, органов управления учреждений

Сколько должно быть эвакуационных выходов

Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий зависят от двух факторов. По-первых, от максимально возможного числа людей, которые могут эвакуироваться через такой выход. Во-вторых, от предельно допустимого расстояния от самого удаленного рабочего места до ближайшего эвакуационного выхода (п. 4.2.5 СП 1.13130.2020).

Если части здания разделены противопожарными преградами, то в каждой части должен быть самостоятельный выход. В составе многофункционального здания должны быть эвакуационные выходы с этажа. При этом в части здания Ф 5, то есть в производственных помещениях и складах, должны быть обособленные эвакуационные выходы (п. 4.2.6 СП 1.13130.2020).

Чтобы определить, нужно ли в помещении два и более эвакуационных выхода, уточните, где оно находится: в подвальном (цокольном) этаже или на первом этаже и выше. Далее определите, сколько человек одновременно находятся в помещении.

Ширина эвакуационных путей

Ширина горизонтальных участков путей эвакуации должна быть не менее (п. 4.3.3 СП 1.13130.2020):

  • 1,2 м – для коридоров и иных путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 50 человек;
  • 0,7 м – для проходов к одиночным рабочим местам;
  • 1,0 м – во всех остальных случаях.

Двери на пути эвакуации

Двери эвакуационных выходов и двери, которые расположены на путях эвакуации, должны открываться по направлению выхода из здания (п. 4.2.22 СП 1.13130.2020). На пути эвакуации не должно быть вращающихся дверей и турникетов (п. 4.2.3 СП 1.13130.2020). Исключение – турникеты в вестибюлях, которые имеют калитки и открываются автоматически или вручную. Дверные пороги должны быть не выше 50 мм. Если есть раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, то должна быть возможность вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии (п. 4.3.5 СП 1.13130.2020). Запоры на эвакуационных выходах должны свободно открываться изнутри без ключа. Запрещено блокировать двери эвакуационных выходов.

Препятствия для эвакуации

Не размещайте и не храните мебель, оборудование, различные материалы, изделия, производственные отходы, мусор и другие предметы:

  • в проходах;
  • коридорах;
  • тамбурах;
  • на галереях;
  • в лифтовых холлах;
  • на лестничных площадках и маршах лестниц;
  • в дверных проемах;
  • в эвакуационных люках.
  • В тамбурах не обустраивайте сушилки, вешалки для одежды, гардеробы. Нельзя остеклять балконы, лоджии и галереи, которые ведут к незадымляемым лестничным клеткам (п. 4.2.4 СП 1.13130.2020).

Аварийное освещение

Эвакуационное освещение должно быть круглосуточным либо автоматически включаться, когда отключается рабочее освещение (п. 4.3.12 СП 1.13130.2020).

Что грозит, если не выполнить требования

Обязанность работодателя исполнять требования по пожарной безопасности к путям эвакуации и эвакуационным выходам указана в СП 1.13130.2020 и Техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности. Поэтому за нарушение требований пожарной безопасности без причинения вреда чужому имуществу или здоровью человека грозит административная ответственность по части 1 статьи 20.4 КоАП:

  • для должностных лиц – штраф от 6000 до 15 000 руб.;
  • для ИП – штраф от 20 000 до 30 000 руб.;
  • для юрлиц – штраф от 150 000 до 200 000 руб.

Если нарушили требования в условиях особого противопожарного режима, то:

  • для должностных лиц – штраф от 15 000 до 30 000 руб.;
  • для ИП – штраф от 30 000 до 40 000 руб.;
  • для юрлиц – штраф от 200 000 до 400 000 руб. (часть 2 статьи 20.4 КоАП).

Если нарушение требований привело к причинению вреда чужому имуществу или здоровью человека легкой и средней тяжести, например, не соблюли требования к высоте порога и при эвакуации работник споткнулся и сломал ногу, то:

  • для должностных лиц – штраф от 4000 до 5000 руб.;
  • для ИП – штраф от 40 000 до 50 000 руб.;
  • для юрлиц – штраф от 350 000 до 400 000 руб. (часть 6 статьи 20.4 КоАП).

Если нарушили требования, и это повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью человека или его смерть, например, заблокировали эвакуационный выход и работник не смог покинуть горящее помещение, то:

для юрлиц – штраф от 600 000 до 1 000 000 руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток (часть 6.1 статьи 20.4 КоАП).

«Какие требования к эвакуационным путям и выходам». И. Е. Матчина

© Материал из Справочной системы «Охрана труда».

Подробнее: Подробнее ➤

11 комментариев
Понравилась публикация?
44 / -1
нет
0 / 0
Подписаться
Донаты ₽

Если у вас возникли вопросы по теме данной публикации, вы всегда можете написать мне в мессенджеры или позвонить:

C Уважением, юрист Агеичев Иван Андреевич
Комментарии: 11
Отписаться от обсуждения Подписаться на обсуждения
Популярные Новые Старые

Благодарю за информацию.

+3 / 0
картой
Ответить
раскрыть ветку (0)

Вы правда уверены, что всё это можно выполнить?

+3 / 0
картой
Ответить

Добровольно!

0
Ответить
раскрыть ветку (0)
раскрыть ветку (1)

Интересная публикация!

+2 / -1
картой
Ответить
раскрыть ветку (0)
Инженер-строитель Михаил
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 2.6М
03.09.2020, 12:52
Москва

Раздел "Пожарная безопасность" один из самых сложных при проектировании и строительстве зданий и сооружений. На одном из объектов несколько раз переустанавливали противопожарные двери из помещений, хотя изначально они были выполнены по согласованному проекту. К сожалению, каждый инспектор по-своему толкует требования строительных норм и правил - один предписывает открывание дверей по направлению эвакуации, т.е. наружу из помещения, другой - не согласен и требует, чтобы они открывались внутрь, т.к. при открывании наружу они перекрывают эвакуационный путь остальному персоналу из других помещений по коридору.

+2 / 0
картой
Ответить
раскрыть ветку (0)
DELETE

Огромное спасибо за полезную статью! Использую в работе!

раскрыть ветку (0)
Показать комментарии (11)

Свод правил по эвакуационным выходам и путям изменится 1 ноября

МЧС изменило список правил от 2020 года, в который входит система противопожарной защиты, а также эвакуационные пути и выходы. В числе прочего поправки затрагивают параметры и количество эвакуационных выходов.

Соседские разборки! Как обычная жалоба моей соседки обернулась неприятностями для всех жильцов

Добрый день, уважаемые читатели! Сегодня хочу поделиться с вами одной историей из моей жизни, которая, думаю, многим покажется знакомой. Ведь кто из нас не сталкивался с соседскими разборками?

❓❓❓Какие требования обязательно должен соблюдать владелец ресторана или кафе, располагая его в пристроенном к МКД помещении? Вопрос-ответ.

Предисловие.На сайт обратилась женщина с вопросом о том, нарушены ли их права, как жильцов Много-квартирного дома, учитывая, что из труб пристроенного

Свод правил по эвакуационным выходам и путям изменится 1 ноября

МЧС изменило список правил от 2020 года, в который входит система противопожарной защиты, а также эвакуационные пути и выходы. В числе прочего поправки затрагивают параметры и количество эвакуационных выходов.

Как распознать мошенника по одной фразе?

В случае получения подозрительных телефонных звонков, необходимо незамедлительно завершить телефонный разговор при обнаружении следующих ключевых индикаторов потенциальной мошеннической деятельности: 1.

Стоит ли выходить из зоны комфорта?

Вот думаю, зона комфорта - все говорят нужно из нее выходить.. А почему мне должно быть не комфортно вне зоны комфорта). Когда-то на курсах у Аглаи Дешидзе меня очень тронула фраза "а сколько вам достаточно?

Может ли поликлиника делать аудио- или видеозапись пациентов при оказании медицинских услуг: права и обязанности сторон

Сегодня мы поговорим о том, могут ли медицинские учреждения снимать пациентов без их согласия, какие ограничения или запреты существуют сегодня, а также разберём основные права граждан. Наверное заметили,