Запросных эвакуационных пожарных лестниц в детском саду нужна поверка.
Запросных эвакуационных пожарных лестниц в детском саду нужна поверка.
Всего в саду три эвакуационных лестницы, два из которых соответствуют противопожарным требованиям и одна лестница не соответствуют требованиям. На одну эвакуационную лестницу по Санпину сколько полагается людей? Две группы пустуют, из-за отстутствия количества детей. Всего в детском саду 52 воспитанника.
Число эвакуационных выходов, количество эвакуационных лестниц из зданий должно быть не меньше двух с этажа, если на нем расположено помещение, в котором должно иметься два выхода для эвакуации людей; а также из цокольных, подвальных этажей зданий, если их площадь больше 300 м 2, или они предназначены для одномоментного нахождения в них больше 15 человек.
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам.
СпроситьЭвакуационными лестницами являются те из них, которые подпадают под определение ст. 39 Федерального закона РФ № 123-ФЗ, т.е. предназначенные для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре и подразделяющиеся на типы:
-внутренняя лестница, размещенная в лестничной клетке;
- внутренняя открытая лестница;
- наружная открытая лестница.
Каждая пожарно-эвакуационная лестница должна обеспечить свободное движение потока людей, спускающихся с этажей строения, выводя их туда, где находится ближайший эвакуационный выход.
Кроме того, для тушения пожара, обеспечения спасательных работ на зданиях устанавливают еще два типа пожарных лестниц:
- вертикальные и маршевые;
- а также в составе пожарно-технического вооружения подразделений МЧС России имеются ручные пожарные лестницы – штурмовые, лестницы-палки, 3-х коленные.
Наружную открытую эвакуационную лестницу путают с лестницами аварийного выхода, которые устанавливают на балконе (лоджии) квартиры (комнаты) многоэтажного жилого дома или общежития, для поэтапной связи этажей и возможности эвакуации в случае пожара или иной чрезвычайной ситуации (ЧС). Она устанавливается вертикально (с уклоном), выход через люк.
Цель пожарно-технического классифицирования эвакуационных, пожарных лестниц и лестничных клеток указана в статье 39 123-ФЗ - это определение требований к их объемным, планировочным и конструктивным исполнительным решениям; а также для установки требований к их использованию на эвакуационных путях зданий и сооружений.
Согласно классификации пункта 5.15 СП 21-01-97 существует три типа эвакуационных лестниц, соответствующие тем, которые указаны в ст. 39 «Технического регламента о требованиях ПБ»:
- Эвакуационная лестница 1 типа – внутренняя, которая размещена в лестничной клетке;
- Эвакуационная лестница 2 типа – открытая, внутри строения;
- Эвакуационная лестница 3 типа – открытая, которая размещается снаружи строения.
В этом же СП приведены минимально требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций маршей и площадок внутренних эвакуационных лестниц, в зависимости от степени огнестойкости зданий:
- I, II – R;
- III – R;
- VI – R;
- V – Не нормируется.
При пределе R 15 огнестойкости строительных конструкций, допустимо в зданиях использовать стальные эвакуационные лестницы, без проведения огнезащиты металлических конструкций.
При возведении незадымляемых лестничных клеток типа Н 1 допустимо применять лестничные марши, площадки с пределом стойкости к огню R 15 с классом пожарной опасности К 0.
Существует также классификация стен лестничных клеток, противопожарных преград, а также площадок, маршей эвакуационных лестниц в лестничных клетках в зависимости от класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, в которых они размещены, указанно в п. 5.19:
- При классе С 0 конструктивной пожарной опасности строения классы пожарной опасности строительных конструкций стен лестничных клеток, противопожарных преград, а также площадок и маршей эвакуационных лестниц должны соответствовать К 0 (не пожароопасные);
- С 1 – К 0;
- С 2 – К 1 (мало пожароопасные);
- При С 3 строения – стены лестничных клеток, противопожарные преграды – К 1, а площадки, марши эвакуационных лестниц – К 3 (пожароопасные).
Число эвакуационных выходов, количество эвакуационных лестниц из зданий должно быть не меньше двух с этажа, если на нем расположено помещение, в котором должно иметься два выхода для эвакуации людей; а также из цокольных, подвальных этажей зданий, если их площадь больше 300 м 2, или они предназначены для одномоментного нахождения в них больше 15 человек.
Расстояние между эвакуационными лестницами, при наличии в здании двух и больше эвакуационных выходов, лестниц определяется по формуле, приведенной в п. 4.2.4 СП 1.13130-2009.
Максимальное количество ступеней в марше эвакуационных лестниц в общественных зданиях между площадками должно не превышать 16, но в лестницах с одним маршем, или в одном марше 2–3 маршевых лестниц первого этажа здания может быть увеличено до 18 ступеней.
Максимальная высота ступени эвакуационной лестницы должна быть не больше 0,22 м, а ширина ступени не меньше 0,25 м, которую допустимо уменьшить до 0,22 м в узкой части криволинейных парадных открытых лестниц; а ширину ступени лестницы, ведущей к помещению с числом работников не больше 15 человек – до 0,12 м.
Высота ограждения/высота перил должна быть 1,2 м.
Освещение эвакуационных лестниц должно проектироваться, выполняться в соответствии с требованиями СП 52.13330.2011 (СНиП 23-05-95*) о естественном/искусственном освещении зданий.
Проектирование всех типов эвакуационных лестниц ведется на основании нормативно-технической документации. Определения, общие требования, конкретные нормы размещения, конструирования, перечни допустимых размеров элементов изложены в следующих документах:
- СНП 21-01-97 – о пожарной безопасности строений;
- СП 118.13330.2012, СП 54.13330.2016, СП 160.1325800.2014 – об общественных зданиях; жилых многоквартирных домах; многофункциональных комплексах соответственно;
- СП 1.13130.2009 – об эвакуационных путях, выходах;
- ГОСТ 25772-83 – об условиях изготовления, установки ограждений лестниц из стали.
СпроситьСП 1.13130.2009
СВОД ПРАВИЛ
Системы противопожарной защиты
ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ
• По п. 6.1.16 СП 1.13130.2009 ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ по одной наружной лестнице здания III степени огнестойкости может эвакуироваться 50 чел, здания III степени огнестойкости-Сооружения с бетонными, железобетонными, каменными несущими конструкциями, в которых применяются ограждения с деревянными перекрытиями. Для огнестойкого покрытия применяют трудногорючие плиты и листовые материалы, штукатурку.
30 человек - для зданий IV и V степеней огнестойкости.
Думаю, что ваш детский сад относится к зданиям III степени огнестойкости, когда по одной лестнице могут эвакуироваться 50 человек. Получается что на одну лестницу полагается 50 человек.
У вас 52 воспитанника, так что вашему саду вполне достаточно двух эвакуационных лестницы.
Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а ширина сплошных проступей их ступеней - не менее 0,2 м.
СпроситьУ учреждения пожарные лестницы на 7 м. без дуг. Здание построено в 60 ые годы. И до 10 метров по старым гостам не было прошито использование дуг для пожарных лестниц до 10 м. По новым гостам пожарные лестницы выше 6 метров должны быть оснащены дугами. Вопрос: Нам необходимо переделать все лестницы?
Здравствуйте Рамис. Да вам необходимо привести лестницы в соответствие с требованиями нового ГОСТА, в противном случае пожарники применят к вам меры административного воздействия.
СпроситьНа балконе расположен пожарный эвакуационный люк который занимает площадь 0,9 кв.м.. вопрос: должен ли я доплачивать застройщику за лишние 0,9 кв.м. балкона, если уже подписан акт-приемо передачи? И пожарные и эвакуационные выходы являются обще_домовым имуществом? Пример, как шахты вентиляции или лестничные пролеты.
Не должны доплачивать, кроме этого нужно смотреть применялся или нет понижающий коэффициент на оплату площади?
СпроситьЗдравствуйте, подскажите пожалуйста у нас в детском саду нет чердака нам обязательно ставить пожарную лестницу МЧС требует поставить детскому саду 35 лет.
• Здравствуйте, Откуда юристы могут знать такие вещи, если пожарная инспекция написала предписание, значит нужно его выполнять
Желаю Вам удачи и всех благ!
СпроситьЕсли есть предписание МЧС, переоборудуйте чердак и установите необходимую лестницу. Удачи. Спасибо за обращение на сайт 9111.
СпроситьВ нашем доме, в помещении под колясочную, хранил автомобильные шины. Спустя некоторое время, обнаружил, что шины из нее были вынесены в холл. Старший по дому утверждает, что хранение личных вещей, кроме колясок и велосипедов в этом помещении запрещено. Ссылается на какие-то там статьи в законе. А именно: Для информации ознакомьтесь с Постановлением Правительства о правилах содержания общего имущества и
правилами противопожарного режима:
23. На объектах запрещается:
ж) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, заваривать и загромождать люки на балконах и лоджиях квартир...
36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:
б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
Данные меры регулируются постановлениями, а не гражданским кодексом,
За одно это нарушение можно выставить очень немаленький штраф, но не физическому лицу, а управляющей компании. Вопрос: на сколько эти действия являются правомерными?
Спасибо за ответ.
Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". На основании ч. 1 ст. 161 Жилищного кодекса РФ управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме.В пп. "е" п. 11 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491. Требование законны и обоснованны. Ознакомьтесь самостоятельно с указанными кодексами и Постановлением.
СпроситьСдаю в аренду как ИП жилой двухэтажный дом ООО-ке, где проживают 15 человек. Какие пожарные требования к моему дому? Нужен ли эвакуационный выход (лестница) со второго этажа.
Согласно СП 1.13130.2009, а также всех существующих государственных/ведомственных, отраслевых правил ПБ, при эксплуатации и содержании эвакуационных путей и выходов запрещается - прежде всего захламлять их чем бы то ни было (от любого оборудования до мусора/отходов), устанавливать дополнительные, не предусмотренные проектными решениями перегородки, двери, турникеты, замки и другие препятствия. А вот использовать для выхода из здания - не запрещается.
СпроситьОбмер БТИ установил плошадь лоджии 3,9 кв.м. а в договоре долевого участия в строительстве указано 3 кв.м. А в поэтажном плане, который является приложением к договору указана площадь 3,4 кв.м. На лоджии расположен пожарный эвакуационный люк который занимает площадь 0,9 кв.м.. Возникает вопрос: должен ли я доплачивать застройщику за лишние 0,9 кв.м. (это 25200 руб.) лоджии? Ведь по логике вещей пожарные и эвакуационные выходы являются общей собственностью жильцов дома. Квартира у меня на 7-ом этаже и с 5-ого по 9-ый этаж на всех балконах есть эти самые эвакуационные люки.
Спасибо за ответ.
Александр, пока Вы не собственник, говорить, где Ваше имущество, а где имущество общее - не приходится, дополнительная оплата будет производиться только по дополнительному соглашению к договору, которое Вы вправе не подписывать. А право собственности на жилье Вы вправе признать в суде.
СпроситьНаша организация по договору проводит работы по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации в детском саду. При проверке пожарным инспектором был наложен штраф на заведующую детского сада, На нашу организацию и нашего директора. Причина штрафа не соответствие пожарных датчиков новым требованиям. Сама система пожарной сигнализации в рабочем состоянии. Правомерные ли действия пожарного инспектора.
Если не согласны,обжалуйте
Протоколы об административных нарушениях требований пожарной безопасности в соответствии с п. 42 ч. 2 ст. 28.3 Кодекса могут составлять должностные лица органов, осуществляющих государственный пожарный надзор.
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.4 Кодекса, рассматривают органы, осуществляющие государственный пожарный надзор.
К их числу в соответствии с частью 2 статьи 23.34 КоАП РФ относятся: Главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору и его заместители; Главные государственные инспекторы субъектов по пожарному надзору и их заместители; Главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов по пожарному надзору и их заместители; государственные инспекторы субъектов по пожарному надзору и их заместители и государственные инспекторы городов (районов) субъектов по пожарному надзору и их заместители.
Последние две категории государственных инспекторов согласно части 3 статьи 23.34 Кодекса вправе рассматривать дела об административных правонарушениях, совершаемых только гражданами или должностными лицами.