Интерпретация позиции 1 графы 6 таблицы 4 СП 36.13330.2012 относительно минимальных расстояний от оси газопровода до зданий и сооружений при надземной прокладке
Как понять позицию 1 графы 6 таблицы 4 СП 36.13330.2012. "Минимальные расстояния от оси газопровода до зданий и сооружений при надземной прокладке, предусмотренные в поз. 1 настоящей таблице, следует принимать увеличенными в 2 раза, поз. 2-6, 8-10 и 13 - в 1,5 раза. Данное требование относится к участкам надземной прокладки протяженностью свыше 150 м." (ещё увеличить в 2 раза и 1,5 раза или уже увеличено?)
Здравствуйте, Хайбула. Таблица предусматривает стандартные показатели. А возможные отклонения от этих показателей изложены в Примечании. Поэтому те расстояниям, которые указаны в таблице для позиции 1, следует увеличить в 2 раза (при условии надземной прокладки трубопровода протяженностью более 150 м).
СпроситьБезопасные расстояния от газопровода до зданий и сооружений должны быть не менее предусмотренных в таблице 4.
Уточнения, изложенные в "Примечаниях" следует понимать следующим образом.
Минимальные расстояния от оси газопровода до объектов, зданий и сооружений, указанных в позиции 1 таблицы 4, при прокладке газопровода класса IV номинальным диаметром DN свыше 1000 до 1200 должны составлять 300 м.
Если происходит надземная прокладка, то на участках надземной прокладки свыше 150 м указанное расстояние увеличивается в 2 раза, т.е. до 600 м.
Аналогично для объектов, указанных в поз. 2 - 6, 8 - 10 и 13.
Например, минимальные расстояния от оси газопровода до объектов, зданий и сооружений, указанных в позиции 2 таблицы 4, при прокладке газопровода класса IV номинальным диаметром DN свыше 1000 до 1200 должны составлять 225 м.
Если происходит надземная прокладка, то на участках надземной прокладки свыше 150 м указанное расстояние увеличивается в 1,5 раза, т.е. до 337,5 м.