Проблемы с отоплением в двух квартирном доме - радиаторы дальних помещений холодные, замеры не проводятся комиссией
Вопрос такого рода. У меня двух квартирный дом, и система отопления оставляет желать лучшего. В каждую квартиру приходит отдельный ввод, но радиаторы отопления, чем дальше от ввода, тем они холоднее, а последние вообще холодные. Мое мнение, не хватает давления в системе. Вызвав комиссию, для того чтоб замерили температуру воздуха в квартире, и почему у нас радиаторы отопления холодные, они пришли лишь с одной ручкой и листком бумаги. Попросив у меня мой же термометр, замерили температуру. Правильно ли это? И еще. Я попросил замерить давление воды при входе в дом, подаваемой в систему отопления, на что они мне ответили:"У нас нет такого оборудования. И если вы хотите измерить, то устанавливайте за свой счет".В итоге: прошел уже месяц, ни каких движений нет.
Здравствуйте! Подавайте письменную претензию в Управляющую компанию. Если проблему с теплом не решат, то подавайте жалобу в прокуратуру и Жилищную инспекцию.
СпроситьКомиссия из кого состояла? Если комиссия была из УК, то обращайтесь в жилищную инспекцию или прокуратуру с жалобой на предоставление УК ком. услуг ненадлежащего качества и бездействие УК.
Температура воздуха должна быть в жилых помещениях - не ниже +18 °C (в угловых комнатах - +20 °C). Измерение температуры воздуха в жилых помещениях осуществляется в комнате (при наличии нескольких комнат - в наибольшей по площади жилой комнате), в центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной стены и обогревающего элемента на 0,5 м и в центре помещения (точке пересечения диагональных линий помещения) на высоте 1 м.
Давление во внутридомовой системе отопления должно быть: с чугунными радиаторами - не более 0,6 МПа (6 кгс/кв. см); с системами конвекторного и панельного отопления, калориферами, а также прочими отопительными приборами - не более 1 МПа (10 кгс/кв. см); с любыми отопительными приборами - не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем.
Приложение 1 к ПП РФ от 06.05.2011 № 354.
СпроситьЮристы ОнЛайн: 27 из 47 431 Поиск Регистрация