Законен ли перенос водяного счётчика из дома в колодец на улице?
Законен ли перенос водяного счётчика из дома в колодец на улице?
Добрый день.
В соответствии с СП 30.13330.2020 "Внутренний водопровод
и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85*":
п. 12.2 Счетчики воды следует устанавливать на границе балансовой принадлежности сетей или на границе эксплуатационной ответственности абонента, а также на вводах трубопроводов холодной воды в каждое здание и сооружение. Установка водомерных узлов не на границе эксплуатационной ответственности допускается при выполнении требований Постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 644 "Об
утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения".
п. 12.5 Счетчики холодной (горячей) воды следует устанавливать в удобном и легкодоступном помещении с искусственным и (или) естественным освещением и температурой воздуха не ниже 5 °C. Счетчики необходимо размещать так, чтобы к ним был доступ для считывания показаний.
Для счетчиков с массой более 25 кг должно быть предусмотрено достаточное пространство над счетчиками для установки подъемного механизма.
П. 12.7 При невозможности размещения счетчиков холодной и (или) горячей воды в здании допускается устанавливать их вне здания в специальных камерах или колодцах только в том случае, если в паспорте счетчика указано, что он может работать в условиях затопления.
СпроситьУтро доброе! Если это законно, то как же я могу контролировать показания счётчика, установленного в колодце? Нужно открывать тяжёлый люк и спускаться. Это невозможно.
СпроситьЮристы ОнЛайн: 59 из 47 430 Поиск Регистрация