СпроситьЗдравствуйте, Александр!
Ключевым документом является акт разграничения балансовой принадлежности. Согласно Правил технологического присоединения, утвержденных Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004, этот акт определяет границу, которая разделяет объекты электросетевого хозяйства сетевой организации и объекты потребителя.
Если в Вашем акте границей балансовой принадлежности указаны "контактные зажимы на опоре", то все электроустановки, расположенные после этих зажимов (включая вводной автомат и счетчик), находятся в Вашей собственности и на Вашем балансовом содержании. Формально, сетевая компания не имеет права самостоятельно вмешиваться в Ваше имущество без соответствующих оснований.
---------------
Однако сетевая компания действует не на пустом месте. Ее требование основано на необходимости приведения фактической схемы электроснабжения в соответствие с документально утвержденными параметрами технологического присоединения.
Вы оформили мощность 8 кВт. При однофазном вводе это примерно 36 А, при трехфазном — около 12 А. Установленный автомат на 40 А формально позволяет потреблять мощность около 8.8 кВт при однофазной схеме и значительно больше — при трехфазной, что превышает оформленные Вами 8 кВт. Это создает риски для сетевого оборудования.
Сетевая организация руководствуется пунктом 9(3) Правил технологического присоединения, который обязывает потребителя обеспечивать содержание принадлежащих ему энергопринимающих устройств в исправном состоянии и не допускать превышение величин присоединенной мощности. Установка автомата, номинал которого не соответствует заявленной и утвержденной мощности, может быть расценена как нарушение этого пункта.
Таким образом, их требование замены автомата на соответствующий (скорее всего, на 25А или 32А для однофазной сети) является законным, так как направлено на приведение Вашей электроустановки в соответствие с условиями договора и предотвращение превышения нагрузки.
Что касается переноса счетчика на опору, то это прямое следствие вступления в силу Постановления Правительства РФ № 950 от 18.06.2020. Данный нормативный акт предписывает обеспечивать сетевым организациям беспрепятственный доступ к приборам учета для их осмотра, снятия показаний и проверки.
Расположение счетчика в помещении, особенно в нежилом, которым Вы можете распоряжаться по своему усмотрению, не всегда гарантирует сетевой компании постоянный и беспрепятственный доступ. Перенос прибора учета на границу балансовой принадлежности (на опору) является на сегодняшний день стандартной практикой, которую сетевые компании применяют как при новом присоединении, так и при переоформлении существующих договоров. Это требование законно и обосновано указанным выше Постановлением.
----------
Вам следует согласовать с сетевой компанией дату и время производства работ. Как правило, эти работы (замена автомата, перенос и опломбирование счетчика) осуществляются за их счет, но данный момент лучше уточнить дополнительно.
Удачи!
СпроситьАлександр! Никто и ничего менять не будет (возможно кроме прибора учёта, когда закончится срок его поверки). И вам стоит знать, что если установлен вводной автомат 40А,то это и есть ваша потребляемая мощность, так как она равна 8.8 квт мощности. Для однофазной сети с напряжением 220 В максимальная мощность, которую может пропускать автомат 40 А, составляет примерно 8,8 кВт (220 В × 40 А = 8800 Вт).
---см. Закон об электроэнергетике и Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии, объектов по производству электроэнергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электросетям, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861. Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861) С изменениями и дополнениями на 1 ноября 2024 г.
---И да, "говорят" не означает что заменят!
Всего хорошего.
СпроситьПеред внесением любых изменений специалисты электросети должны осмотреть состояние ввода, контактных соединений и измерительного комплекса.
Если замена вводного автомата производится на основании решения сетевой организации, составляется соответствующий акт, подписываемый обеими сторонами.
После переноса прибора учета в точку раздела балансовой принадлежности рассчитывается величина потерь в линии электропередачи до места установки нового счетчика.
Изменения в акте технического присоединения должны сопровождаться соответствующим соглашением, закрепляющим новые характеристики подключения и ответственности сторон.
При этом автоматический выключатель должен соответствовать заявленным параметрам нагрузки потребителя.
Смена вводного автомата и перемещение счетчика возможны лишь при соблюдении установленных процедур и согласовании с поставщиком услуг. Любые изменения должны фиксироваться соответствующими актами и дополнениями к договорам.
- см. Правила предоставления коммунальных услуг гражданам, утв. Постановлением Правительства РФ № 354 от 06 мая 2011 г.,
Постановление Правительства РФ № 442 от 04 мая 2012 г. (Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии)
СпроситьСетевая организация руководствуется Правилами технологического присоединения, утвержденными постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004. Замена автомата и перенос счетчика осуществляются при изменении максимальной мощности или при несоответствии приборов учета требованиям.
Согласно пункту 138 указанных Правил, граница балансовой принадлежности определяется актом разграничения. Если автомат и счетчик расположены после контактных зажимов на опоре, они находятся в вашей собственности.
Изменение схемы учета возможно только по соглашению сторон или при новом технологическом присоединении. Односторонне изменить границу ответственности и перенести оборудование сетевая организация не вправе без вашего согласия, если иное не предусмотрено договором.
СпроситьСпасибо за ответы. Но всё это я и так знал...
Уточняю вопрос: у меня три фазы, и стоит вводной автомат 32А.
Что будет, если я откажусь выполнять эти требования? Со мной не заключат договор, или что??
Мне же ведь не могут выдать техусловия, ибо это не новое подключение и не увеличение мощности.
Как, вообще, должна в данном случае действовать электросетевая организация?
СпроситьВо-первых, мощность Вашего помещения ограничена договором энергоснабжения и техническими условиями подключения. Фактическое превышение нагрузки автоматического выключателя не означает автоматически увеличения разрешенной мощности. Важно понимать, что установка вводного автомата большей номинальной силы была допущена ранее ошибочно, и теперь её исправляют, приводя оборудование в соответствие с договорными условиями.
При переоформлении договора и приведении электроустановки в порядок сотрудники сетевой организации руководствуются нормами Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 861 от 27 декабря 2004 г., а также Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 354 от 6 мая 2011 г.
Автоматический выключатель является элементом системы учета электроэнергии и подлежит установке в строгом соответствии с установленными параметрами мощности, указанными в договоре. Поэтому замена автомата обязательна, если фактическая пропускная способность отличается от тех условий, указанных в документах.
Согласно пункту 143 Постановления № 354, приборы учета подлежат размещению таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ уполномоченных представителей ресурсоснабжающей организации к прибору учета для снятия показаний, проверки состояния прибора учета и пломбировки. Следовательно, размещение счетчика внутри помещения противоречит требованиям доступности и должно быть устранено путем переноса счетчика на границу балансовой принадлежности, как правило, на наружную стену здания или специальный шкаф учета.
Акт об осуществлении технологического присоединения фиксирует границы ответственности сторон, определяемые контактными зажимами на опоре. Но важно помнить, что само технологическое присоединение не запрещает замену приборов учета и автоматов в пределах Вашей зоны ответственности, если эта процедура обусловлена необходимостью привести установку в соответствие с действующими правилами.
Спроситьзамените индивидуальный прибор учета на более мощный, переделайте акт техприсоединения
СпроситьАбонент - потребитель э/э заключает договор на электроснабжение в соответствии со ст. 539 ГК РФ.
В договоре (приложение - Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности) определяются граница принадлежности, ответственности.
Автомат подбирается согласно отпускной мощности, разрешенной нагрузке.
При большем токе, протекающем длительное время по защищаемой автоматом цепи, автомат сработает и отключит питание.
pikabu.ru
Для точного расчёта мощности и выбора подходящего автомата рекомендуется обратиться к специалисту.
Если по предыдущему договору граница на контактных зажимах на опоре то так и будет, автомат Вам предложат заменить, счетчик ваш.
После выполнения требований Правил установки электроустановок возможно подключение потребителя к электросетям.
Счетчик энергоснабжающая организация вправе сами установить на опоре.
Максимальная мощность, которую может пропускать автомат 40 А, зависит от напряжения сети:
Для однофазной сети с напряжением 220 В — примерно 8,8 кВт (220 В × 40 А = 8800 Вт).
В трёхфазной сети (380 В) — до 26,4 кВт (380 В × 40 А × √3 ≈ 26,4 кВт).
https://yandex.ru/search/?text=
Автомат на 32 А может пропускать нагрузку 7 кВт (7040 Вт) при напряжении в сети 220 В.
remotvet.ru
СпроситьЗдравствуйте, АЛЕКСАНДР !
В данном Вашем случае, должен быть "акт разграничения" балансовой принадлежности в силу Постановления Правительства РФ №861 от 27.12.2004, где определяет границу, которая разделяет объекты электросетевого хозяйства. Изменения в акте технического присоединения должны сопровождаться соответствующим соглашением, закрепляющим новые характеристики подключения и ответственности сторон.
Таким образом, с юридической точки зрения, граница балансовой принадлежности определяется актом разграничения и если автомат и счетчик расположены после контактных зажимов на опоре, они находятся в вашей собственности.
Рад был помочь!
СпроситьЮристы ОнЛайн: 18 из 47 430 Поиск Регистрация
Бхугалтер посылает к юристу, юрист к бухгалтеру, и не кто не дает официальный ответ.
Оплачивает ли ответчик расходы потраченные на юриста? Юрист который будет писать исковое заявление.
Юристы - Юрист помогите! Как уменьшить сумму долга по кредиту, если уже начали списывать с зарплаты?
Ищу юриста который разбирается в вопросах электроэнергетики садоводческих товариществ.
Как вернуть накопительную часть пенсии из негосударственного фонда электроэнергетики
Мне нужен военный Юрист. Есть ли среди юристов военный Юрист?
Здравствуйте! Подскажите, если я поступила учиться заочно на юриста, могут ли мне дать должность юриста, или юриста консультанта
Молодой человек который был на СВО получил ранение взял сертификат как сирота и сейчас нашел юриста а юрист говорит