Нужен ли световой проем для установки газового котла с закрытой камерой сгорания в частном доме?
199₽ VIP
Планирую установить в частном доме газовый котел с герметичной закрытой камерой сгорания. В помещении (топочной) нет светового проема. Обязательной ли нужен оконной проем при применении данного вида газового котла.
С уважением Вагизов Ильдар Ильгизович.
Ответ коллеги не по существу вопроса. В соответствии с СП 42-101-2003 помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов.
В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 при - 4 мм и 1,5 м2 при - 5 мм.
Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
- высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
- естественная вентиляция из расчета:
вытяжка
- в объеме 3-кратного воздухообмена в час;
приток
- в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа.
Для оборудования мощностью свыше 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
- оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45
- при установке оборудования мощностью свыше 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;
- выход непосредственно наружу
- для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью свыше 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2.2000.
СпроситьКакой квалифицированный ответ Антюхина.Вы удовлетворены ответом,сообщите об этом администратору.
СП 7.13130.2009
5.6. Теплогенераторы общей теплопроизводительностью 35 кВт и менее можно устанавливать:
- в квартирах - в кухнях, коридорах, в нежилых помещениях;
- во встроенных помещениях общественного назначения без постоянного пребывания людей.
Теплогенераторы общей теплопроизводительностью более 35 кВт следует размещать в отдельном помещении. Общая теплопроизводительность установленных в этом помещении теплогенераторов не должна превышать 100 кВт.
Забор воздуха для теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания должен осуществляться воздуховодами непосредственно снаружи здания.
5.45. В помещениях теплогенераторов следует предусматривать:
- сигнализаторы загазованности по метану, оксиду углерода, сблокированные с электромагнитными клапанами, прекращающими подачу газа или жидкого топлива при достижении загазованности помещения, равной 10% НКПР или ПДК;
- легкосбрасываемые ограждающие конструкции (в том числе остекленные оконные проемы) и специальные каналы;
- систему приточно-вытяжной вентиляции, обеспечивающую не менее однократного воздухообмена без учета расхода воздуха на горение при теплогенераторе с открытой камерой сгорания.[b][/b]
СпроситьОбъем помещения при установке газового котла с закрытой камерой сгорания - правила и инструкции
Я хотел бы задать следующий вопрос при установке газового котла с закрытой камерой сгорания именно с закрытой надо соблюдать правило что объем помещения котельной должен быть не менее 8 метров куб котел мощностью не более 15 квт во всех инструкциях про такие котлы пишут что объем не лимитирован а проэктировщик мне говорит что объем играет роль.
Если проектировщик говорит, что объём котла имеет значение, то можете оспорить это утверждение в суде.
Ст. 3 ГПК РФ позволяет.
Заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов.
Если проектировщик не принесёт соответствующий СП или СНиП II-35-76 "Котельные установки", то будет назначена экспертиза.
Каждая из сторон и другие лица, участвующие в деле, вправе представить суду вопросы, подлежащие разрешению при проведении экспертизы. Окончательный круг вопросов, по которым требуется заключение эксперта, определяется судом. Отклонение предложенных вопросов суд обязан мотивировать.
Спросить---Здравствуйте, требования мастера законны и основаны на Своде правил СП 60.13330.2012 "СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. N 279) Всего хорошего.
СпроситьНет, обьем не играет роль но надо соблюсти какие то параметры, что бы разместить оборудование. Объем в кубах не регламентируется. Есть требования по высоте помещения: минимум 2,5 м до низа выступающих констр. Перекрытия
-это в СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения",
ПБ 12-529-03 "Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления". В СНиП II-35-76 "Котельные установки" есть требования по организации ремонтных площадок (без указания площади) и вспомогательных помещений. Кроме того, необходимо выполнять требования производителей котельного оборудования по габаритам помещения, требования указанных СНиП и СП по расстояниям от трубопроводов до строительных конструкций и конечно, "размещение оборудования, арматуры и приборов должно обеспечивать их удобное обслуживание и ремонт"
СпроситьЗдравствуйте, Валерий Владимирович!
Требования к помещениям и правила установки газового оборудования САН ПИН).
Правила установки газового котла.
Требования:
1. Высота помещения не менее 2,5 м (2 м-при мощности оборудования менее 60 кВт);
2. Вытяжной вентиляционный канал Ø100 мм из прочного материала на расстоянии 0,2 м от нижней образующей части вентканала до потолка с выводом наружу;
3. Дверь с зазором между полом площадью 0,025 м 2;
4. Открывающееся окно (часть окна);
5. Отдельный вход из топочной в нежилое помещение или на улицу;
6. Наличие выхода непосредственно наружу при установке оборудования свыше 150 кВт;
7. Объем топочной не менее 7,5 м 3, в новых домах не менее 15 м 3;
8. При установке двух газовых котлов и более объем топочной увеличивается на 6 м 3 для каждого котла.
9. Дымоход стальной и существующий сечением не менее диаметра выходящего патрубка газового котла (водонагревателя), в случае устройства общего дымохода от двух газовых приборов, сечение дымохода рассчитывается из суммы сечений выходящих патрубков. Врезка дымоходов выполняется на разных уровнях на расстоянии 0,75 м. Разрешается совмещение дымоходов газового котла и печи на твердом топливе, при их разновременной работе. В случае установки шибера (заслонки) в дымоход, необходимо в нём выполнить отверстие Ø15 мм по центру. Предусматривается карман для чистки, конденсатосборники. Предусматривать утепление участков дымоходов негорючими материалами, расположенных на улице. Максимальную длину вертикальных и горизонтальных участков дымохода, количество углов поворота предусматривается, согласно, паспорта на котел (водонагреватель). Вывод наружу;
10. Установку коаксиального дымохода предусмотреть непосредственно наружу на расстоянии не менее:
-0,5 м по горизонтали до окон, дверей и открытых вент. Решеток;
-0,5 м над верхней гранью окон, дверей и вент. Решеток;
-1,0 м по вертикали до окон при размещении отверстий под ними.
Прямой участок коаксиального дымохода, выходящий из помещения отопительной установки, должен быть выполнен с уклоном до 5º вниз от котла.
11. Закрытый плафон освещения;
12. Электропроводка укладывается в кабель каналы;
13. При установке котла в подвальном, цокольном, пристройке к зданию или отдельно стоящем здании обязательна установка системы контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигнала о загазованности в помещение с постоянным присутствием людей.
СпроситьЕсть ограничения по мощности. Если в отдельной постройке котел находится, то нет ограничения.
СП 31-106-2002 "Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов»
6.1.3 Требуемая производительность теплогенератора должна быть определена с таким расчетом, чтобы количество вырабатываемого тепла, поступающего в систему отопления (а при необходимости - также в систему вентиляции), было достаточным для поддержания оптимальных (комфортных) параметров воздуха в доме при расчетных параметрах наружного воздуха, а количество тепла, поступающего в систему горячего водоснабжения, - достаточным для поддержания заданной температуры горячей воды при максимальной расчетной нагрузке на эту систему. При этом общая мощность теплогенераторов, располагаемых в доме или пристройке, не должна превышать 360 кВт.
Если отопительное оборудование располагается в отдельном помещении первого этажа или в подвальном этаже, в нем должен быть предусмотрен отдельный выход наружу. Высота помещения котельной должна быть не менее 2.5 метра, обьем помещения не менее 15 м 3.
СпроситьЗдравствуйте. У меня с 2007 г. стоит газовый котел в многоквартирном двухэтажном доме с закрытой камерой сгорания постройка в 1960 г. . Могу ли я переделать проект и поставить с закрытой камерой сгорания.
Считаю данный вопрос необходимо задать в соответствующую организацию-газовую компанию. Вам возможно нужно написать заявление и изложить свою просьбу. Специалисты ответят какие необходимо произвести действия и предоставить документы для внесения изменения в проект по газу.
СпроситьКакие разрешения нужны на размещения рекламной конструкции в оконном проеме. Я владею нежилым помещением в жилом доме, хочу установить рекламную конструкцию в оконный проем, нужно ли согласование жильцов дома?
Мы купили дом в договоре числиться только газовая плита и счетчик. Чтобы установить и узаконить газовый котел можно ли его (газовый котел) установить вместо газовой плиты, чтоб сьэкономить деньги на узаканивания газового котла?
Елена, такой экономии не получится, придется делать проект и только потом устанавливать котел, причем работы по установке газового котда должны выполняться специализированной организацией.
СпроситьЯ проживаю в 2-х этажном доме постройки 1959 года на 8 квартир. Все квартиры изначально имеют свое отопление и гор. водоснабжение (АГВ и колонки для приготовления гор. воды). Я решил повесить двухконтурный котел вместо АГВ и ВПГ. Собрал нужные документы для получения Тех. условий и сдал. Через три недели получил Тех. условия но при обращении к проектировщикам мне сказали что в Тех. условиях указан для установки котел с закрытой камерой сгорания, а котел у меня уже куплен с открытой камерой сгорания. Горгаз говорит что по СНиП в квартире можно ставить котлы только с закрытой камерой сгорания. Могу ли я установить все таки котел с открытой камерой сгорания в существующий дымоход.
Ответ на Ваш вопрос очевиден, если Правилами предусмотрена установка котла определенной конфигурации, то Вы не можете поставить, тот котел который не соответствует СНиП, даже несмотря на то, что Вы его купили ещё до получения тех. условий. Вы проживаете в "общественном доме", а при разработке СНиП-ов прежде всего принимается во внимание не только Ваша безопасность, но и Ваших соседей. Плюс, придет проверка из Горгаз и Вас все равно обяжут убрать этот котел.
Спроситьпо СНиП в квартире можно ставить котлы только с закрытой камерой сгорания
нет такого в СНиПе
в Тех.условиях указан для установки котел с закрытой камерой сгорания
Техусловия выдаются на подключение к сети газораспределения, а Ваш дом уже давно подключен.
Для замены газоиспользующего оборудования ТУ не предусмотрены.
СпроситьПроблема с установкой нового газового котла - что делать, если он не соответствует законодательству?
Я живу в двух этажном доме, у меня сломался газовый двухконтурный котел напольный с открытой камерой сгорания. Купил новый двухконтурный настенный котел кареястар 16 а с открытой камерой сгорания. Повесил его обвязал, пошёл регистрировать, а там мне сказали что ваш котел не подходит ссылаясь на какой-то закон от 2010 года. Говорят надо менять проект и ставить котел с закрытой камерой сгорания. Хотя по мощности мой новый котел подходит по проекту. Что мне делать посоветуйте пожалуйста!?
Скорее всего в данном случае придется делать новые технические условия на предмет возможности установления вашего котла в многоквартирном доме.
СпроситьЯ хотела установить газвы котел в приватизированной квартире. Квартира угловая, в 12 кв.доме, блочном. Зимой в ней очень холодно. В 3-х квартирах угловых уже установлены газовые котлы.
Нужно ли право собственности для получения разрешения на установку газового котла?
Уважаемая Любовь Михайловна, г.Брянск !
Установка газового котла в квартире это ПЕРЕПЛАНИРОВКА жилого помещения.
Для Перепланировки жилого помещения требуется письменное Разрешение от Администрации муниципального образования.
Согласно ст.26 Жилищного кодекса РФ
ч.2.Для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения Собственник данного жилого помещения или уполномоченное им лицо обращается в орган, осуществляющий согласование, по месту нахождения переустраиваемого, (или ) перепланируемого жилого помещения и представляет:
-заявление о переустройстве или перепланировке;
-правоустанавливающие документы;
-проект переустройства;
-технический паспорт;
-СОГЛАСИЕ в письменной форме ВСЕХ членов семьи нанимателя, занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма;
-заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.
Желаю вам удачи Владимир Николаевич
г.Уфа 09.04.2013г
15:56 моск.
СпроситьГод назад газовая контора мне установила газовый счетчик, в этом году в нашем доме все жильцы пятиэтажного дома согласились устанавливать газовые котлы. Вопрос: должен ли повторно уплатить за установку газового счетчика, т.к. он необходим при котле.
Живу в многоквартирном пяти этажном доме индивидуального отопления, есть у каждого дымоход, стоят котлы с открытой камерой сгорания. Живу на последнем этаже на пятом, можно ли поставить котел с закрытой камерой сгорания? Естественно пробурив в стене отверстие для забора воздуха и выхлопа продуктов сгорания (труба в трубе). Что про это сказано в законадательстве и № статьи? Спасибо.