Спор о необходимости противопожарной двери в помещении с компьютерами
199₽ VIP

• г. Владивосток

Здаравствуйте!

Пожарный инспектор счтиате, что подсобное помещение в административном здании, в котором установлена стойка с двумя компьютерам является серверной, является объектом повышенной пожарной опасности и требует установки протоивопожарной преграды (двери). Какие у него есть на это основание? В нормативной докуменации, на которую он сослался (ФЗ-123, СНиП 21-01-97), понятие серверная нет.

С уважением,

Гнилокостов А. Ю.

Читать ответы (5)
Ответы на вопрос (5):

Вы можете обжаловать постановление согласно ст. 30.2 КоАП РФ. Кроме этого можете обжаловать выданное Вам предписание.

Спросить

Требования инспектора законны. Согласно СТБ 11.0.03-95 "Пассивная противопожарная защита. Термины и определения" под противопожарной преградой понимается - конструктивный объемно-планировочный элемент здания или техническое устройство, препятствующее распространению пожара.

Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Спросить

В нормативной докуменации, на которую он сослался (ФЗ-123, СНиП 21-01-97), понятие серверная нет?

Пожарная служба, права

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СНиП 21-01-97*

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ЖИЛИЩНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

(ГОССТРОЙ РОССИИ)

5.12 Противопожарные преграды предназначены для предотвращения распространения пожара и продуктов горения из помещения или пожарного отсека с очагом пожара в другие помещения.

К противопожарным преградам относятся противопожарные стены, перегородки и перекрытия.

5.13 Противопожарные преграды характеризуются огнестойкостью и пожарной опасностью.

Огнестойкость противопожарной преграды определяется огнестойкостью ее элементов:

ограждающей части;

конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды;

конструкций, на которые она опирается;

узлов крепления между ними.

Пределы огнестойкости конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды, конструкций, на которые она опирается, и узлов крепления между ними по признаку R должны быть не менее требуемого предела огнестойкости ограждающей части противопожарной преграды.

Пожарная опасность противопожарной преграды определяется пожарной опасностью ее ограждающей части с узлами крепления и конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды.

5.14* Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы) - таблице 2, тамбур-шлюзы, предусматриваемые в проемах противопожарных преград, - таблице 3.

Перегородки и перекрытия тамбур-шлюзов должны быть противопожарными.

Противопожарные преграды должны быть класса К0. Допускается в специально оговоренных случаях применять противопожарные преграды 2-4-го типов класса К1.

5.14* (Измененная редакция, Изм. № 1, 2)

Таблица 1

Противопожарные преграды

Тип противопожарных преград

Спросить
Это лучший ответ

Непосредственный расчет категорий помещений требует изучения множества параметров, таких как особенности помещения, его площадь, высота потолков, наличие и состояние вентиляции, объем и тип горючих и взрывоопасных веществ, которые могут находиться внутри и т.д. Имея все необходимые данные, можно приступать к определению категории. Тут важно помнить, что все расчеты нужно осуществлять только в рамках утвержденных законом методик. В противном случае результаты будут неверными и пожарный инспектор может найти нарушения, что повлечет за собой административную ответственность.

Пример расчета категории помещения

Определение категории помещения «Серверная».

В помещении для связных процессоров (серверная), с размерами в плане 1,9 м на 3,63 м и 2,26 м находится компьютерное оборудование, источник бесперебойного питания - литиевый, необслуживаемый. - кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (исполнение — нг-HF);

Общая площадь помещения составляет 4,58 м.кв.

Высота размещения пожарной нагрузки составляет 1,7 м. Площадь размещения пожарной нагрузки составляет 4 м.кв.

Вся пожарная нагрузка, центральный сервер и литиевые ИБП располагается компактно.

В помещении отсутствуют горючие газы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, горючие пыли или волокна, вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом.

В соответствии с вышеизложенным проводим проверку помещения «Серверная» на принадлежность к категории В1-В4 (твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы в данном расчетном случае), согласно классификации помещений установленной ст.27 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», по методике установленной СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», согласно пп. Б1 и таблицы Б СП 12.13130.2009.

Спросить

Обжаловать предписание надзорных органов вы можете в течении трех месяцев как оспаривание ненормативного правового акта.

Серверная комната - это помещение, занимаемое крупным телекоммуникационным и/или серверным оборудованием (обратите внимание на слово крупным).

Чем инспектор обусловил свое мнение что данное помещение является серверной? Только актом проверки? Если так и нет подтверждающих иных документов, то могу смело сказать обжалуйте предписание и постановление, т.к. доказательством совершения правонарушения не может являться только акт проверки, если тем более вы в нем не согласны. Смело обжалуйте с приложением фотографий данного помещения и указанием того что в данном помещении расположены лишь компьютеры, отсутствует всякий оптический кабель и т.п. и данная комната является рабочим местом одного из сотрудников. Даже если там и есть стойки серверной с оптическим кабелем то смело пишите что такого нет, ведь проверкой это не зафиксировано.

Никаких расчетов категорий и не вздумайте делать, т.к. Административные помещения не подлежат расчету категорийности взрывопожарной опасности. А так как это у вас административные помещения а не серверная то будет странным делать эти самые расчеты. Сделав вы подтверждаете что у вас это производственное помещение.

Спросить
Алексей
28.04.2018, 19:34

Необходимость установки дверок на распределительную установку в школе и детском саду - требования и рекомендации

В здании школы, в электрощитовой, распределительная установка находится в открытом положении, нужны ли дверки на распределительную установку? (какие требования?), так же и в здании детского садика. В помещениях электрощитовых, установлены пожарные извещатели, имеется огнетушитель, система автоматического пожаротушения и противопожарная дверь, плюс будет расчет категории пожарной опасности. Спасибо. Просьба сформировать ответ в электронном виде.
Читать ответы (1)
Марина
24.11.2010, 10:23

Установка пожарной сигнализации в киоске

Имею торговую точку площадью 24 кв.м., установлен электрокотел. С меня требует пожарный надзор установку пожарной сигнализации.
Читать ответы (3)
Ната
26.06.2018, 13:33

Отказ МЧС в выдаче лицензии на образовательную деятельность из-за требования о дублирующем выводе сигнала на прямую

По теме "Пульт МЧС и пожарная сигнализация", но не по дошкольникам. Мы пытаемся получить Лицензию от МЧС на осуществление деятельности: Образовательная деятельность по программаме дополнительного профессионального образования. То есть, мы арендуем нежилое помещение в многоквартирном доме, находящееся на 1 этаже жилого дома со встроенными помещениями, с отдельным входом, общ. пл. более 100 кв.м. Количество людей одновременно находящихся на этой площади в встроенном помещении планируется не более 30 человек. Обучение будет проводиться взрослому населению (Охрана труда, и Иностранным гражданам - Русский язык). Обучение детей или школьный возраст детей в данном случае не предусматривается. Здание: СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные". Здание имеет следующие пожарно-технические характеристики: По классу функциональной пожарной опасности мы относимся: жилого здания - 1.3; проектируемого встроенного помещения - ф.3.1. Класс конструктивной пожарной опасности - СО. Степень огнестойкости-II. МЧС не выдает нам лицензию, ссылаясь на ч.7 ст. 83 № 123 ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и тем самым требует сделать дублирующий выбод сигнала на прямую к пульту подразделения пожарной охраны без участия работников объекта. Сейчас сделан вывод сигнала в этом же здании, в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала Многоквартирного дома. Подскажите пожалуйста: На сколько это правомерно? Какой нормативный акт, закон подходит под наши вышеуказанные параметры? Заранее спасибо за ответ!
Читать ответы (5)
Егор Игоревич
16.03.2017, 05:08

Место хранения и нормативные документы для пожарно-технической информации о объектах защиты

У какой организации должна хранится следующая информация: пожарно-технические характеристики объектов защиты (класс функциональной пожарной опасности; степень огнестойкости, этажность), согласно каким нормативно правовым документам?
Читать ответы (1)
Сергей
07.06.2016, 01:53

Пожарная сигнализация, смонтированная в 2008 году и согласно всем нормам, требует переделки по новым правилам

Система пожарной сигнализации была смонтирована в 2008 году соответствовала всем нормам и правилам получила акт ввода пожарной инспекцией а сейчас пожарный инспектор требует переделать по новым правилам разве это законно.
Читать ответы (1)
Сергей Вячеславович
15.02.2015, 13:46

Арендатору музыкального бара навязывают ограничение на количество посетителей

Арендую помещение под музыкальный бар. Арендодатель пытается навязать мне доп. соглашение к договору, ограничивающее нахождение в помещении более 50 чел., якобы из соображений пожарной безопасности. Но, во-первых, в помещении есть эвакуационный выход, во-вторых, насколько арендодатель (а не пожарный инспектор) вообще правомочен это требовать?
Читать ответы (1)
Елена
20.10.2013, 09:44

Необходима ли пожарная сигнализация для торговой площади размером 150 кв.м в нежилом помещении?

Имею торговую площадь (150 кв.м) на первом этаже двухэтажного нежилого помещения. С меня требует пожарный надзор установку пожарной сигнализации. Прошу вас разъяснить, начиная с какой площади, устанавливается пожарная сигнализация?
Читать ответы (1)
Мария
11.06.2016, 15:47

Соседи незаконно перегородили пожарный проезд на нашем участке - нарушение пожарной безопасности и возможные решения

На кадастровом плане отмечен пожарный проезд. Соседи незаконно отгородили его. Жалобы в кадастр и пожарные ничего существенного не дали. Было дано заключение о том, что подъезд к нашему участку сохранён и это не является нарушением пожарной безопасности. Смирились. Но теперь соседи передвинули забор так, что подъезд к нашему участку не возможен. Какие статьи ФЗ"О пожарной безопасности" были нарушены? Какие меры можно предпринять, чтобы вернуть пожарный проезд?
Читать ответы (2)