Возможно ли установить электросчетчик на дом вместо столба - рассматриваем варианты
Живу в частном доме, вышел из строя электросчетчик (стоит на столбе, раньше стоял в доме) позвонил электрикам сообщил, сказали покупайте устанавливайте мы приедем опломбируем. Хочу установить новый счетчик не на столб а на дом, возможно ли это?
Живем в частном доме, земельный участок находиться в аренде. Просим энергоснабжающую организацию заменить старый счетчик в доме и установить новый счетчик на гараж. Данная организация затягивает решение вопроса, мотивируя тем, что счетчики необходимо устанавливать на уличном столбе. Но проблема в том, что электрический столб который стоим у нас на территории (во дворе) находиться посередине постройки и установить на него что либо нет возможности. Они упирают на то, чтобы снести постройку (открыть доступ к столбу) и установить на столбе счетчик. Мы отказываемся, тогда они решили поставить новый столб во дворе. Мы предлагаем установить счетчики на доме, они отказываются, мотивируя что им не будет доступа к счетчику. Правы ли они что хотят установить новый столб во дворе? Могут ли они беспрепятственно ходить по двору когда им это необходимо?
Здравствуйте. Нет, они не правы. Счётчик необходимо устанавливать в доступном месте. Но это не обязательно на столбе. Вам проще установить счётчик самостоятельно, и не быть зависимым от энергоснабжающей организации.
СпроситьПриборы учета коммунальных услуг должны устанавливаться на балансовой границе, т.е. на границе земельного участка, поэтому ходить по двору для снятия показаний представителю РСО не придется.
Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 28.08.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии".
СпроситьДа, они могут ходить во дворе, когда им захочется.
Ст. 23 ЗК РФ позволяет.
Могут устанавливаться публичные сервитуты для:
2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры.
Если будут устанавливать новый столб, то этот столб их будет.
И тогда они вольны установить счётчик на своём имуществе.
Спросить"Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание" (утв. Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979) (ред. от 20.06.2003)
становка счетчиков и электропроводка к ним
1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0°С.
Счетчики общепромышленного исполнения не разрешается устанавливать в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40°С, а также в помещениях с агрессивными средами.
Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20°С.
1.5.28. Счетчики, предназначенные для учета электроэнергии, вырабатываемой генераторами электростанций, следует устанавливать в помещениях со средней температурой окружающего воздуха +15 - +25°С. При отсутствии таких помещений счетчики рекомендуется помещать в специальных шкафах, где должна поддерживаться указанная температура в течение всего года.
1.5.29. Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройствах (КРУ, КРУН), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.
Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках.
Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.
1.5.30. В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т.п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата. Аналогичные шкафы должны устанавливаться также для совместного размещения счетчиков и трансформаторов тока при выполнении учета на стороне низшего напряжения (на вводе у потребителей).
1.5.31. Конструкции и размеры шкафов, ниш, щитков и т.п. должны обеспечивать удобный доступ к зажимам счетчиков и трансформаторов тока. Кроме того, должна быть обеспечена возможность удобной замены счетчика и установки его с уклоном не более 1°. Конструкция его крепления должна обеспечивать возможность установки и съема счетчика с лицевой стороны.
1.5.32. Электропроводки к счетчикам должны отвечать требованиям, приведенным в гл.2.1 и 3.4.
1.5.33. В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается.
1.5.34. Сечения проводов и кабелей, присоединяемых к счетчикам, должны приниматься в соответствии с 3.4.4 (см. также 1.5.19).
1.5.35. При монтаже электропроводки для присоединения счетчиков непосредственного включения около счетчиков необходимо оставлять концы проводов длиной не менее 120 мм. Изоляция или оболочка нулевого провода на длине 100 мм перед счетчиком должна иметь отличительную окраску.
1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности.
1.5.37. Заземление (зануление) счетчиков и трансформаторов тока должно выполняться в соответствии с требованиями гл.1.7. При этом заземляющие и нулевые защитные проводники от счетчиков и трансформаторов тока напряжением до 1 кВ до ближайшей сборки зажимов должны быть медными.
1.5.38. При наличии на объекте нескольких присоединений с отдельным учетом электроэнергии на панелях счетчиков должны быть надписи наименований присоединений.
Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 п.81. - Оснащение жилого или нежилого помещения приборами учета, ввод установленных приборов учета в эксплуатацию, их надлежащая техническая эксплуатация, сохранность и своевременная замена должны быть обеспечены собственником жилого или нежилого помещения.
Таким образом, энергоснабжающая организация не права, так как Вы имеете право установить их на доме, с учетом 1.5.27 абз 3 - Установка счетчиков и электропроводка к ним (выделенный текст).
Всего хорошего.
СпроситьВышел из строя электросчетчик находящийся в частном доме, электросеть требует установить новый счётчик на фасад дома, обязан ли я это делать?
Иван, здравствуйте! На самом деле никаких нормативных актов, регламентирующих расположение счетчика, не существует. Компания по сбыту энергии мотивирует это тем, что должен быть легкий доступ к прибору с целью контроля. Однако в этом случае никто не мешает им установить в доме за свой счет современный электронный прибор с функцией удаленного контроля показаний и контролировать в свое удовольствие. А вы им скажите, что заставляя Вас устанавливать счетчики на улице, Вас лишают права заботиться о сохранности своего имущества, предусмотренного Гражданским Кодексом РФ.
УДАЧИ ВАМ!
СпроситьВ частном доме стоит электросчетчик еще советского производства. На столбе, на самом верху, установлены новые счетчики. Есть прибор контроля показаний. Их выдали всем. Могу ли я демонтировать счетчик в доме? Дом был куплен в 2018 году и каких либо договоров с электросетями насчет счетчика на столбе мы не нашли, да и не пытались искать, так как для нас это было в диковинку (счетчик на столбе). Соседи говорят, что счетчики стоят давно и договоров у них тоже нет. Я в данный момент меняю проводку и вместо счетчика в доме хочу самостоятельно установить нормальный щиток со всей необходимой начинкой.
Здравствуйте, Владимир. Во избежание претензий со стороны поставщиков электроэнергии советую Вам обратиться в электросетевую компанию с заявлением об установке и пломбировании нового счётчика. Заодно у них Вы можете уточнить статус того счётчика на столбе.
СпроситьЭлектросчетчик вышел из строя в частном доме, счетчик был установлен в доме. Теперь заставляют купить новый счетчик и установить на улице на фасаде дома. За перенос и демонтаж должны оплатить мы.Демонтаж стоит 10000 т р. Это по закону?
Живу в частном доме горэлектросеть поставила счётчик на столбе, а сейчас заставляют менять провода от столба до дома, раньше в договоре было написано что от столба до счётчика провода тянут они. правы ли они в данной ситуации? Спасибо.
У меня электрический столб стоит на линии забора (красной линии). Могу ли я закрыть забором данный столб. (закрыть доступ к столбу) (Столб получится у меня на участке. На столбе находится электросчетчик. Электросчетчик с дистанционным управлением. Показания снимаются автоматически. Так-же на столбе нанесены схемы газовиков. (Их я могу выполнить на отдельных табличках по согласованию с газовым хозяйством. Столб не является угловым. По столбу выполнена проводка кабелем СИП и на столбе выполнено подключение только моего дома.
СНиПы №30-02-97 "Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан " утверждены постановлением Госстроя РФ от 10 сентября 1997 г. N 18-51.
6.1* Площадь индивидуального садового (дачного) участка принимается не менее 0,06 га.
6.7* Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть:
от жилого строения (или дома) - 3;
от других построек - 1 м;
При возведении на садовом (дачном) участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок.
только с согласия энергосберегающей организации
СпроситьЗдравствуйте! Скажите пожалуйста, в частном доме стоял счётчик электроснабжения. Срок службы его уже прошёл. При ремонте дома, мы его сняли. Пошла в ПАО "Энергосбыт" сделать заявку на установку нового счетчика. А там мне сказали, что в доме устанавливать его не надо т.к. у нас на столбе стоят счетчики, которые передают показания. Скажите пожалуйста, правда ли что уже в доме не нужно ставить счётчик, если счётчик стоит на столбе? Спасибо!
Вопрос на самом деле не правовой, а технический. Законодательство - допускает и такой вариант, просто в каждом конкретном случае надо разбираться, что (и как) на самом деле подсоединено энергетиками.
СпроситьУ меня в частном доме вышел срок электросчетчика. Могу-ли я установить электросчетчик, который стоит у меня в квартире (1 год), в частный дом? А в квартире установить новый? С уважением, Игорь.
Проконсультируйте меня пожалуйста. Живу в частном доме. У нас в районе меняют столбы и кабель линии электропередачи. Вопрос: на каких условиях производится замена проводов от столба к дому с заведением в счетчик. Работники которые меняют столбы просят за эту работу очень большую плату, а энергокомпания говорит сами все делайте в частном порядке, мы только потом за плату заново опломбируем счетчик. Что делать?
Я пенсионер, живу в деревне. Квартиру получил в 2-х квартирном доме в 70-е годы и эл.счетчик с тех пор не менялся. Сегодня пришли энергетики и сказали: 1. Выписываем штраф; 2. Лишаем льготной соц. нормы; 3.Покупайте эл. счетчик и устанавливайте вне дома (на столбе). Правы-ли энергетики и за чей счет должны установить новый эл.счетчик?