В котоджном поселке проходит ЛЭП 10 кв на каком расстоянии от крайнего провода линии можно ставить опору освещения
199₽ VIP

• г. Москва

В котоджном поселке проходит ЛЭП 10 кв на каком расстоянии от крайнего провода линии можно ставить опору освещения и строить например баню. Александр.

Читать ответы (3)
Ответы на вопрос (3):

Это будет зависеть от того что будет указано в выданных Вам техусловиях. Обратитесь в энергоснабжающую организацию. Без согласования с ними подключиться Вы не сможете.

См. Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

Система ГАРАНТ: base.garant.ru

Спросить
Это лучший ответ

10 метров согласно Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009г. № 160).

10 м - воздушная линия, выполненная неизолированным проводником ВЛ-6 (10) кВ при любых условиях прохождения;

5 м - воздушная линия, выполненная изолированным проводником ВЛЗ-6 (10) кВ (только в границах населённого пункта).

Спросить

Здравствуйте.Исходя из мощности ЛЭП, для защиты населения от действия электромагнитного поля установлены санитарно-защитные зоны для линий электропередачи (санитарные правила СниП № 2971-84 – «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты») .

Для воздушных высоковольтных линий электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарно-защитные зоны по обе стороны от проекции на землю крайних проводов. Эти зоны определяют минимальные расстояния до ближайших жилых, производственных и непроизводственных зданий и сооружений:

•2 метра – для ВЛ ниже 1кВ,

•10 метров – для ВЛ 1- 10кВ,

•15 метров – для ВЛ 35 кВ,

•20 метров – для ВЛ 110 кВ,

•25 метров – для ВЛ 150-220 кВ,

•30 метров – для ВЛ 330кВ, 400 кВ, 500кВ,

•40 метров – для ВЛ 750кВ,

•55 метров – для ВЛ 1150кВ,

•100 метров – для ВЛ через водоёмы (реки, каналы, озёра и др.) .

1.Не допускается прохождение ЛЭП по территориям стадионов, учебных и детских учреждений.

2.Допускается для ЛЭП (ВЛ) до 20 кВ принимать расстояние от крайних проводов до границ приусадебных земельных участков, индивидуальных домов и коллективных садовых участков не менее 20 метров.

3.Прохождение ЛЭП (ВЛ) над зданиями и сооружениями, как правило, не допускается.

4.Допускается прохождение ЛЭП (ВЛ) над производственными зданиями и сооружениями промышленных предприятий I-II степени огнестойкости в соответствии со строительными нормами и правилами по пожарной безопасности зданий и сооружений с кровлей из негорючих материалов (для ВЛ 330-750 кВ только над производственными зданиями электрических подстанций.

В охранной зоне ЛЭП ( ВЛ) запрещается:

1.Производить строительство, капитальный ремонт, снос любых зданий и сооружений.

2.Осуществлять всякого рода горные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку деревьев, полив сельскохозяйственных культур.

3.Размещать автозаправочные станции.

4.Загромождать подъезды и подходы к опорам ВЛ.

5.Устраивать свалки снега, мусора и грунта.

6.Складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь.

7.Устраивать спортивные площадки, стадионы, остановки транспорта, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей.