Регламентация и охранная зона при установке трансформаторов в садовых обществах - особенности и требования.
Рядом с садовым домиком установили маслонаполненный трансформатор. Расстояние до моего забора - 2 метра., садовый домик находится на расстоянии 4 метров от трансформатора.
Чем регламентируется установка трансформаторов в садовых обществах и существует ли охранная зона для таких устройств? С уважением, юрий.
Расстояния регламентируются в СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*
12.26 При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10 (6)-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м...
ПУЭ 7
4.2.131. По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости.
Также необходимо руководствоваться требованиями, приведенными в 4.2.68.
Расстояние от жилых зданий до трансформаторных подстанций следует принимать не менее 10 м при условии обеспечения допустимых нормальных уровней звукового давления (шума).
Спросить