Как избежать расшивания панелей при доступе к трубам в ванной во время ремонта
Сделали ремонт в ванной, общими панелями. Для доступа к трубам оставили большой люк над унитазом, где краны-переключатели и стояковым трубы. Слесаря заставляют расшивать) панели от потолка до пола. Люк на постены). Чем можно руководствоваться), чтобы не расшивать.?
Здравствуйте!
Слесари хотят, чтобы им было проще. Руководствуйтесь СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий
9.8. Прокладку разводящих сетей внутреннего водопровода в жилых и общественных зданиях следует предусматривать в подпольях, подвалах, технических этажах и на чердаках, а в случае отсутствия чердаков - на первом этаже в подпольных каналах совместно с трубопроводами отопления или под полом с устройством съемного фриза, а также по конструкциям зданий, по которым допускается открытая прокладка трубопроводов, или под потолком верхнего этажа. Прокладку стояков и разводки внутреннего водопровода следует предусматривать в шахтах, открыто - по стенам душевых, кухонь и других помещений.Спросить
Скрытую прокладку трубопроводов следует предусматривать для помещений, к отделке которых предъявляются повышенные требования, и для всех систем из пластмассовых труб (кроме располагаемых в санитарных узлах).
Скрытая прокладка стальных трубопроводов, соединяемых на резьбе, за исключением угольников для присоединения настенной водоразборной арматуры, не имеющей доступа к стыковым соединениям, не допускается.
Примечания: 1. Борозды в стенах следует заделывать штукатуркой по сетке или облицовкой, а в местах установки арматуры - предусматривать дверки.
2. В жилых зданиях допускается применение коллекторной системы с присоединением водоразборной арматуры гибкими пластмассовыми автономными подводками.
Да. Я не поняла, мне нужно будет полностью расшивать панели или достаточно доступа через большой люк над унитазом. Трубы проходят именно там.
Ищите других слесарей,-не таких вредных...
СпроситьЮристы ОнЛайн: 20 из 47 431 Поиск Регистрация