Как получить 4-ю группу электробезопасности - минимальный стаж работы и нормативные документы
199₽ VIP
У меня высшее образование. Диплом лётчика - инженера. Работаю помощником машиниста электровоза в ОАО РЖД. Подскажите пожалуйста какой нужен минимальный стаж работы по 3-й группе электробезопасности чтобы получить 4-ю группу? И на основании каких нормативных документов? Ранее у меня была 4-я группа по электробезопасности, но был перерыв в работе 5 лет. С уважением Дмитрий.
В соответствии с ПТЭЭП и ПТБ для персонала, обслуживающего электроустановки, установлено пять квалификационных групп по электробезопасности.3-я группа допуска по электробезопасности присваивается по результатам аттестации в комиссии предприятия или отделения Ростехнадзора. Получить третью группу допуска можно по прошествии различного времени работы. Специалист с высшим электротехническим образованием может получить третью группу через один месяц работы по второй группе, в тоже время практикант ПТУ – только через шесть месяцев.
СпроситьГруппы присваиваются согласно следующему документу:
Приказ Минсвязи РФ от 10.04.2003 N 39
"Об утверждении и введении в действие "Правил по охране труда при работах на линейных сооружениях кабельных линий передачи"
(вместе с "ПОТ Р О-45-009-2003...")
Поскольку у Вас есть высшее образование - минимальный стаж работы в предыдущей группе, т.е. в 3 ей для присвоения 4-й - 2 месяца. (см. Приложение № 1 к Правилам)
СпроситьЗдравствуйте! Согласно допускам (до 1000 в), электрика подразделяется на 2, 3, и 4 категории (1 группа не поднадзорная). С 2 группой человек может работать под присмотром, с 3-самостоятельно, а уже 4 ступень дает право не только выполнять свои непосредственные обязанности, но и обучать молодое поколение. Также 4 группа (ПТЭЭП, Приказ 328 н) необходима для сотрудника, назначенного ответственным лицом за электрохозяйство. Группа допуска по электробезопасности 4 присваивается двумя путями, создать свою комиссию, обратиться в учебный центр. Более ни как.
СпроситьПри вашем образовании требуется 3 месяца работы с 3 группой допуска.
См. Приложение № 1 к Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328 н.
СпроситьПриказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328 н (ред. от 19.02.2016) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2013 N 30593)
4-я группа по электробезопасности тоже присваивается по результатам аттестации в комиссии предприятия/Ростехнадзора. Специалисты с четвертой группой допуска могут выполнять широкий спектр обязанностей: могут выдавать наряд на выполнение работ в электроустановках до 1000 вольт и выдавать распоряжения на выполнение работ в установках свыше 1000 вольт из перечня, утвержденного ответственным за электрохозяйство. При наличии в удостоверении пометки «до и свыше 1000 вольт» специалист с четвертой группой может быть производителем работ и допускающим в установках свыше 1000 вольт.
Специалист с высшим электротехническим образованием может получить четвертую группу допуска через два месяца работы,