Запасной выход в нежилом помещении.
Добрый день! Подскажите от какой площади в нежилом помещении необходимо делать запасной выход? Основной выход есть.
Добрый день.
"СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171) (ред. от 09.12.2010)
4.2. Эвакуационные и аварийные выходы
4.2.1. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь:
помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для одновременного пребывания более 15 чел.; в помещениях подвальных и цокольных этажей, предназначенных для одновременного пребывания от 6 до 15 чел., один из двух выходов допускается предусматривать непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра через окно или дверь размером не менее 0,75 х 1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6 х 0,8 метра. При этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк - лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется;
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 09.12.2010 N 639)
помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 чел.
4.2.2. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь подвальные и цокольные этажи при площади более 300 кв. м или предназначенные для одновременного пребывания более 15 человек.
4.2.3. Число эвакуационных выходов с этажа должно быть не менее двух, если на нем располагается помещение, которое должно иметь не менее двух эвакуационных выходов.
СпроситьНе имеет значения - от какой площади в нежилом помещении делать запасной выход.
Имеет значение только технические возможности для выходов из помещения..
СпроситьОтвет отключен модератором
Извините, не уточнила помещение на 1 этаже МКД.
СпроситьЗдравствуйте,
Согласно Приказу МЧС России от 25.03.2009 N 171 установлено, что:
4.2.1 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 чел.7.2.5 Для расчета путей эвакуации число покупателей, одновременно находящихся в торговом зале, следует принимать из расчета на одного человека:
для магазинов — 3 кв. м площади торгового зала, включая площадь, занятую оборудованием.
То есть вам надо имеющуюся площадь помещения разделить на 3 и если выйдет 50 и больше, то нужно делать еще один выход. Получается 2 выход делается от площади в 150 кв. м.