Правомерно ли требование о расположении дымохода выше конька крыши частного дома при наличии полностью автоматической газовой горелки с вентилятором?
Правомерно ли требование о том, что дымоход д.б. выше конька крыши частного дома (п.6.5.5. СП 60.13330.2012) в случае, если на котле установлена полностью автоматическая газовая горелка с вентилятором, обеспечивающим принудительную подачу воздуха для приготовления горючей смеси, а также принудительное удаление продуктов горения?
Высота дымохода зависит от места выхода трубы дымохода на крыше и угла наклона крыши. По специальной формуле рассчитывается высота трубы. И не всегда она должна быть выше конька.
Если труба относительно линии конька находится в удалении более чем 1,5 метра от конька, то труба может быть равна высоте дымохода. Если на расстоянии более 3 метров, то может быть ниже уровня конька на 10 градусов.
СпроситьМеня интересует другое. Действует ли требование о высоте дымохода, оговоренные в п.6.5.5. СП 60.13330.2012, если горелка котла обеспечивает принудительную подачу воздуха и вывод продуктов горения? Действуют ли правила СП 60.13330.2012, учитывая, что существуют СП 60.13330.2016 и в п. 6.5.5 последних СП прежней оговорки о высоте дымохода нет?
СпроситьПункт 6.5.5. остался действующим и работает с 01 марта 2016 года.
Действительно СП 2012 года утратил силу с 17 июня 2017 года, НО за исключением пунктов, включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521, до внесения соответствующих изменений в указанный Перечень, в связи с изданием Приказа Минстроя России от 16.12.2016 N 968/пр, утвердившего новый Свод правил СП 60.13330.2016.
Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 (ред. от 07.12.2016) "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" }
42. СП 60.13330.2012 "СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха". Разделы 1, 4 (за исключением пункта 4.7), 5 (за исключением пункта 5.3), 6.1 (пункты 6.1.2 - 6.1.4, 6.1.6, 6.1.7), 6.2 (пункты 6.2.4 - 6.2.6, 6.2.8 - 6.2.10), 6.3 (пункты 6.3.2 - 6.3.8), 6.4 (пункты 6.4.1 - 6.4.3, 6.4.5, 6.4.7 - 6.4.9, 6.4.11, 6.4.14), 6.5 (пункты 6.5.3 - 6.5.8), 7 (пункты 7.1.2, 7.1.3, 7.1.5 - 7.1.10, 7.1.12, 7.1.18, 7.2.1 - 7.3.5, 7.4.1 - 7.4.4, 7.4.6, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.5, 7.5.11, 7.6.1 - 7.6.5, 7.9.4 - 7.9.16, 7.10.2, 7.10.3, 7.10.6, 7.10.7, 7.11.1 - 7.11.14), 8, 9 (пункты 9.5, 9.7 - 9.14, 9.16, 9.23), 10, 11 (пункты 11.4.3 - 11.4.7), 12, 13 (пункты 13.3 - 13.7), 14 (пункты 14.1, 14.2), приложения А - Д, Ж, И, К.
пункт 6.5.5 есть в перечне, значит он действует, наряду с п.6.5.5. нового СП 2016 года.
СпроситьЮристы ОнЛайн: 58 из 47 429 Поиск Регистрация