Отказ в согласовании проекта электроснабжения из-за несоответствия мощности трансформаторной подстанции - как решить проблему?
199₽ VIP
Получил отказ в согласовании проекта вешнего электроснабжения "Сообщаем Вам что согласование проекта будет возможно после приведения в соответствие расчетов установки в РУ-0.4 кв трансформаторной подстанции и ВРУ-0.4 кв цеха, согласно максимальной мощности объекта и максимальной мощности трансформатора 160 кВа."
У нас в ВРУ стоит вводной автомат 315, а они хотят чтобы мы поставили 230 с регулируемой мощностью, без этого не согласовывают.
Наши действия?
Можете оспорить в суде отказ.
Ст. 4 АПК РФ позволяет.
Заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, в том числе с требованием о присуждении ему компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, в порядке, установленном настоящим Кодексом.
Мощности автомата достаточно, чтобы Вас подключили.
А регулируемая мощность избыточна.
Главное, чтобы перегрузок не было.
СпроситьВаши действия: обращайтесь в суд ст 3 ГПК РФ,ст 4 АПК РФ и в суде на основании ст 56 ГПК РФ ст 65 АПК РФ доказывайте что для согласования проекта внешнего электроснабжения нет необходимости Вводно-распределительное устройство ВРУ ставить вводный автомат напряжением 230 в,потому что Согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009), сетевое напряжение должно составлять 230/400 В ±10 % при частоте 50 ±0,2 Гц
У вас 315, что находится в границах 230/400 В.
Спросить