На каком расстоянии должна стоять опора ЛЭП 10 кв от магистральной газовой трубы.

• г. Санкт-Петербург

На каком расстоянии должна стоять опора ЛЭП 10 кв от магистральной газовой трубы.

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

ГОСТ 12.1.051-90 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В

2. ОХРАННЫЕ ЗОНЫ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

2.1. Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали, указанном в табл.1.

Таблица 1

Напряжение линии, кВ

Расстояние, м

До 20

10

Св. 20 " 35

15

" 35 " 110

20

" 110 " 220

25

" 220 " 500

30

" 500 " 750

40

" 750 " 1150

55

Спросить
Ольга
10.05.2016, 08:35

Кто должен менять опору газовой трубы и возможная ответственность за ее повреждение

У меня на участке проходит газовая труба к дому. Опору под этой трубой вытолкнуло из земли и имеется опасность повреждения самой трубы газопровода (мы полагаем, что фундамент опоры был залит не правильно - сэкономили на материале: см 10 всего залито фундамента, а два года были очень дождливыми и участок, где находится опора под газовую трубу в низине, вода скапливалась и вытолкнула стойку). Кто должен менять опору газовой трубы и вправе ли служба горгаза требовать с меня оплату работ по замене стойки. И могут ли меня обвинить в повреждении фундамента опоры - мол не заделали самостоятельно, допустили попадание воды по опору газовой трубы.
Читать ответы (1)
Светлана
30.08.2019, 12:14

Сосед хочет провести газовую трубу к своему дому по моему забору

Сосед хочет провести газовую трубу к своему дому по моему забору, забор высотой 2 м,кирпичные столбики между ними забор из металлопрофиля какие существуют нормы проведения газовой трубы воздушным способом к частному дому, какие должны быть опоры для трубы, на какой высоте, на каком расстоянии от соседнего дома или участка, является ли нарушением проведение газовой трубы по забору.
Читать ответы (11)
Владимир Петрович
10.03.2015, 11:31

Какое минимальное расстояние от газовой трубы необходимо для закладки фундамента при расширении дома?

Собираюсь расширить дом, по моему участку проходит магистральный газопровод. На каком минимальном расстоянии от газовой трубы можно закладывать фундамент?
Читать ответы (1)
Денис
25.04.2016, 23:08

Возможно ли подать в суд на энергоснабжающую организацию после ДТП с опорой ЛЭП, установленной с нарушением правил?

На участке дороги мной была сбита опора ЛЭП. ДПС написали что не выбрал нужный скоростной режим и совершил наезд на опору ЛЭП. Могу ли я подать в суд на энергоснабжающую организацию на возмещение ремонта машины так как на опоре ЛЭП не была нанесена вертикальная разметка и опора установлена с нарушением правил ПУЭ-7 менее 1 метра к краю проезжей части. 2.4.6. Воздушные линии электропередачи должны размещаться так, чтобы опоры не загораживали входов в здания и въездов во дворы и не затрудняли движения транспорта и пешеходов. В местах, где имеется опасность наезда транспорта (у въездов во дворы, вблизи съездов с дорог, при пересечении дорог и т. п.), опоры должны быть защищены от наезда (например, отбойными тумбами). 6.3.8. Опоры установок освещения площадей, улиц, дорог должны располагаться на расстоянии не менее 1 м от лицевой грани бортового камня При отсутствии бортового камня расстояние от кромки проезжей части до внешней поверхности цоколя опоры должно быть не менее 1,75 м.
Читать ответы (3)
Александр
20.06.2021, 12:46

Безопасность при прокладке газового трубопровода - расстояние до забора соседа и электрического кабеля в защитной трубе.

При прокладке подземного газового трубопровода к дому, какое расстояние должно быть от газовой трубы до забора соседа, допустимо 1 м? И какое расстояние от газовой трубы до электрического кабеля, размещенного в защитной трубе.
Читать ответы (1)
Валерий Борисович
07.08.2017, 11:27

Незаконно установленная опора ЛЭП препятствует механической обработке моего земельного участка

На моём земельном участке электросеть установила опору лэп без моего ведома. ЛЭП проходила через участок, но опоры на участке не было. Опора делает невозможным мех. обработку участка. Ф.
Читать ответы (1)
Виктор
13.06.2017, 23:39

Охранная зона для дорог

На каком расстоянии можно провести строительство магистральной улицы шесть полос от ЛЭП 110 кв.
Читать ответы (4)
Сергей
04.04.2016, 09:39

Правомерен ли отказ председателя СНТ в подключении к ближайшей опоре ЛЭП?

В СНТ 2 года назад была построена ЛЭП-0,4 кВ, находящаяся на балансе СНТ. Рядом с моим участком стоит опора этой ЛЭП. Председатель СНТ не дает подключаться к этой опоре, заставляет тянуть провод от трансформаторной подстанции по этим же опорам (3 шт.), при этом требуя по 2000 руб. за использование каждой опоры. Правомерен ли его отказ в подключении меня от ближайшей опоры? Спасибо!
Читать ответы (1)