Как переместить дверь электрощитовой с улицы в подъезде на 1 этаже и кому обратиться?
Вопрос: у нас в подъезде на 1 эт находится электрощитовая, дверь от неё прям на против моей квартиры, а ведь дверь должна находиться с улице. Как сделать, и к кому обратиться, чтобы дверь сделали с улице?89539570888 мой телефон.
Дверь в электрощитовую напряжение ниже 1 кВ могут не выходить на улицу. У вас в подъезде скорее всего электрощитровая (распределительное устройство) напряжение 0.4 кВ (400 В).
ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Издание 7, п. 4.1.23., пп. 7 "проходы для обслуживания щитов, при длине щита более 7 м, должны иметь два выхода. Выходы из прохода с монтажной стороны щита могут быть выполнены как в щитовое помещение, так и в помещения другого назначения. При ширине прохода обслуживания более 3 м и отсутствии маслонаполненных аппаратов второй выход необязателен. Двери из помещений РУ должны открываться в сторону других помещений (за исключением РУ выше 1 кВ переменного тока и выше 1,5 кВ постоянного тока) или наружу и иметь самозапирающиеся замки, отпираемые без ключа с внутренней стороны помещения. Ширина дверей должна быть не менее 0,75 м, высота не менее 1,9 м."
ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Издание 7, п.1.1.5 "Электропомещения - помещения или отгороженные (например, сетками) части помещения, в которых расположено электрооборудование, доступное только для квалифицированного обслуживающего персонала."