Нужно ли получать согласие соседей на установку турбированного котла в частном доме?
199₽ VIP
При строительстве частного дома был установлен турбированный котел, скажите пожалуйста необходимо ли брать разрешение от соседе в чью сторону выходит труба дымохода?
Спасибо.
Да, т.к. в противном случае он может подать исковое заявление в суд в порядке, предусмотренном статьями 131-132 ГПК РФ, об устранении препятствий в пользовании его имуществом на основании ст.304 ГК РФ.
СпроситьНет. такого документа не требуется. Т.к. нормативно нигде не закреплено что вы должны его предоставлять или получать. Но не нужно нарушать его прав (ст. 304 ГК РФ)
Если вдруг по нормам шума и пр. котел будет не соответствовать, то сосед может обратиться в суд.
но он должен будет доказать факт нарушения вами его прав.
СпроситьВсе будет зависеть от колличества выхлопа, наличия д.ымоуловителей, направлении РОЗЫ ВЕТРОВ и т.д Сомневаюсь, что такое согласие Вы получите. Ориентируйтесь на данные СНИПЫ. Существуют действующие нормы, регулирующие установку отопительного оборудования: СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», «Правила производства трубо-печных работ» в редакции 2006 года, СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СНиП II-35-76 «Котельные установки», СП 31-106-2002 «Инженерные системы одноквартирных домов», СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения», СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям», СниП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные». Увы, во многом они технически устарели и в них практически нет упоминаний ни о коаксиальных трубах в частности, ни о горизонтальных дымоходах в целом.
l
СпроситьЕсли ваш котел был установлен в соответствии со СНиП и пожарной безопасности то разрешение брать не нужно. Вы как собственник домовладения имеете право владения? Пользования и распоряжения своим имуществом ст.209 ГК РФ
В случае спора имеете право обратиться за выдачей вам разрешительной документации в администрацию.
СпроситьЗдравствуйте, разрешения брать не требуется, если котел установлен в соответствии с действующими нормами и правилами существует два основных свода правил, которыми необходимо руководствоваться при установке газового котла, это "СП 89.13330.2016. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 944/пр) и "СП 41-104-2000. Проектирование автономных источников теплоснабжения" (утв. Постановлением Госстроя РФ от 16.08.2000 N 79), согласно которому
10.1. Высота дымовых труб при искусственной тяге определяется в соответствии с ОНД-86. Высота дымовых труб при естественной тяге определяется на основании результатов аэродинамического расчета газовоздушного тракта и проверяется по условиям рассеивания в атмосфере вредных веществ.это то, что касается труб, вообще, там много различных требований. Желательно прочитать эти своды правил, во избежание проблем. Спросить10.2. При расчете рассеивания в атмосфере вредных веществ следует принимать максимально допустимые концентрации золы, оксидов серы, оксидов азота, оксидов углерода. При этом количество выделяемых вредных выбросов принимается, как правило, по данным заводов (фирм) - изготовителей котлов, при отсутствии этих данных определяется расчетным путем.
10.3. Скорость дымовых газов на выходе из дымовой трубы при естественной тяге принимается не менее 6 - 10 м/с исходя из условий предупреждения задувания при работе котельной на сниженных нагрузках.
10.4. Высота устья дымовых труб для встроенных, пристроенных и крышных котельных должна быть выше границы ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше конька крыши, а также не менее 2 м над кровлей более высокой части здания или самого высокого здания в радиусе 10 м.
10.5. Для автономных котельных дымовые трубы должны быть газоплотными, изготавливаться из металла или из негорючих материалов. Трубы должны иметь, как правило, наружную тепловую изоляцию для предотвращения образования конденсата и люки для осмотра и чистки, закрываемые дверками.
10.6. Дымовые трубы следует проектировать вертикальными без уступов.
10.7. Устья кирпичных дымовых труб на высоту 0,2 м следует защищать от атмосферных осадков. Устройство зонтов, дефлекторов и других насадок на дымовых трубах не допускается.
10.8. Расстояние от наружной поверхности кирпичных труб или бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих и трудногорючих материалов следует предусматривать в свету не менее 130 мм, от керамических труб без изоляции - 250 мм, а при теплоизоляции с сопротивлением теплопередаче 0,3 м 2 х °С/Вт негорючими или трудногорючими материалами - 130 мм.
Пространство между дымовыми трубами и конструкциями кровли из горючих или трудногорючих материалов следует перекрывать негорючими кровельными материалами.
10.9. Следует предусматривать защиту от коррозии наружных стальных конструкций кирпичных и железобетонных дымовых труб, а также поверхностей стальных труб.
10.10. Выбор конструкции защиты внутренней поверхности дымовой трубы от агрессивного воздействия среды должен производиться исходя из условий сжигания топлива.