Пожарный пруд. Снипы
В поселке 300 домов, как рассчитать необходимый объем пожарного пруда. Как правильно это сделать?
Объем пожарного водоёма рассчитывается по формуле, в которой время тушения пожара в секундах умножается на расход воды в литрах применительно к данным условиям. Так, например, для населённого пункта численностью до 5 тысяч человек на 1 пожар расходуется 5 л воды в секунду. При средней продолжительности пожара 3 часа или 10,8 тыс. сек, необходимое количество воды составит 54 м 3.
В зависимости от количества жителей и зданий высотой до двух и свыше 3 этажей включительно, рассчитываются градации расхода воды.
Все это делается в соответствие с требованиями СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» и не юристами, а специалистами в другой области))
СпроситьСм. СНиП 2.04.02-84. А там уже документы по ссылкам.
СпроситьДобрый день!
Вам необходимо знать примерное количество жителей населенного пункта.
Объем пожарного водоёма рассчитывается по формуле, в которой время тушения пожара в секундах умножается на расход воды в литрах применительно к данным условиям.
Так, например, для населённого пункта численностью до 5 тысяч человек на 1 пожар расходуется 5 л воды в секунду. При средней продолжительности пожара 3 часа или 10,8 тыс. сек, необходимое количество воды составит 54 м 3.
В зависимости от количества жителей и зданий высотой до двух и свыше 3 этажей включительно, рассчитываются градации расхода воды. Так, в населённых пунктах, где проживает от 10 тыс. человек, одновременно предусматривается вероятность возникновения двух пожаров, при этом максимальный расход воды достигает 35 м 3 в секунду.
Так, для города, где проживает 100 тыс. человек, имеются здания с этажностью от 3 этажей, в пожарных резервуарах должно храниться 756 м 3 воды.