Как соблюдать противопожарные нормы при строительстве на участке ИЖС с уже имеющимися постройками на соседних участках?
₽ VIP
Имеем участок под ИЖС в коттеджном поселке. Планируем сейчас постройку дома и бани на участке. С одной стороны еще соседей нет-там мы расположили свой 2-этажный деревянный дом на расстоянии 4 м от забора, с другой стороны у соседа уже постройки-на расстоянии 1 м от забора - бытовка деревянная, а его деревянный дом далеко-около 9 м от забора. С этой стороны мы ставим баню-запланировали 2 м от забора, но тогда между нашей баней и его бытовкой 3 м получается. Просмотрела все законы, поняла, что между постройками на участке противопожарных норм нет, а вот с соседями до конца не разобралась? Так и не поняла-можно ли мне поставить баню, как я хочу? Или требуется соблюдение тех противопожарных норм - если не ошибаюсь 15 м между зданиями? Разъясните, пожалуйста, ситуацию! Спасибо!
Ольга,добрый день! Баня-хозпостройка, от межи- 1 м, согласно правилам землепользования и застройки, но в каждом городе разные нормы ,поэтому и посмотрите у себя... Желаю удачи