Периодичность проверки систем пожарной сигнализации - участники, документы и требования.
По пожарной безопасности. П.61 правил противопожарного режима гласит, что руководитель организации организует проведение проверку работоспособности систем пожарной сигнализации и оформляет акт. Вопрос: какая периодичность проверки, кто участвует и какими документами это определено?
Новый стандарт вводится в полном соответствии с ст. 26 ФЗ №162 от 29.06.2015 о национальной стандартизации. ГОСТ Р 57974-2017 определяет основные цели проводимых проверок:
оценка, установление работоспособности противопожарной системы объекта;
продление эксплуатационного срока оборудования.
Нормы стандарта адресованы руководителям предприятий, арендаторам и владельцам различных объектов защиты и организаций. Документ устанавливает такую периодичность выполнения проверок:
для автономных, автоматических противопожарных систем АУПС – каждые три месяца;
для систем оповещения и эвакуации СОУЭ – каждые три месяца;
для автоматических установок пожаротушения АУПТ – каждые три месяца;
для автономных устройств, установок пожаротушения – каждые полгода;
для противодымных систем – каждые полгода;
для противопожарных внутренних водоемов – каждые полгода.
СпроситьГОСТ Р 57974-2017 приостановлен приказам Фед. агенства по тех. регулированию и метрологии от 17.05.2019 № 202-ст. Как проверять по срокам?