Требования СНиП II-89 к высоте прокладки надземных газопроводов на разных участках.
Высоту прокладки надземных газопроводов следует принимать в соответствии с требованиями СНиП II-89.
(п. 5.3.4 СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы).
Высоту от уровня земли до низа труб или поверхности изоляции, прокладываемых на высоких опорах, следует принимать: а) в непроезжей части площадки (территории), в местах прохода людей – 2,2 м; б) в местах пересечения с автодорогами (от верха покрытия проезжей части) – 5 м
. (п.4.27 СНиП II-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий). я так и не понял, какая высота должна быть от поверхности земли до нижней части поверхности трубы при ВЪЕЗДЕ НА УЧАСТОК и где это прописано.
В этой норме - нет специального указания для Вашего случая. Из контекста вытекает, что если есть въезд на участок - тогда 5 метров.
Спросить