Каким органом устанавливаются санитарные разрывы магистральных трубопроводов? Чем регулируется?
199₽ VIP

• г. Благовещенск

Каким органом устанавливаются санитарные разрывы магистральных трубопроводов? Чем регулируется?

Читать ответы (4)
Ответы на вопрос (4):
Это лучший ответ (выбран автоматически)

СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (с Изменениями N 1, 2, 3), утвержденные приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25 декабря 2012 г. N 108/ГС,

Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2015 N 816-р (ред. от 09.04.2021) > установило санитарные разрывы магистральных трубопроводов

Получается что на уровне Правительства РФ определены требования к санитарным разрывам

Для магистральных трубопроводов создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения), которые определяются минимальными расстояниями от магистральных трубопроводов до смежных зданий, строений и сооружений.

Приложение N 5

к схеме территориального

планирования Российской Федерации

в области федерального транспорта

(в части трубопроводного транспорта)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В ОБЛАСТИ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА

Для магистральных трубопроводов создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения), которые определяются минимальными расстояниями от магистральных трубопроводов до смежных зданий, строений и сооружений.

Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных нефтепроводов до городов, поселков и отдельных малоэтажных жилищ устанавливаются:

при диаметре до 300 мм - от 50 до 75 метров;

при диаметре 300 мм - 600 мм - от 50 до 100 метров;

при диаметре 600 мм - 1000 мм - от 75 до 150 метров;

при диаметре 1000 мм - 1400 мм - от 100 до 200 метров.

Спросить

Здравствуйте!

1. Вопрос об установлении санитарных разрывов магистральных трубопроводов находиться в компетенции Роспотребнадзора (Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека).

2. Регламентируется Постановлением руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главного государственный санитарного врача РФ.

3. По вопросу о санитарных разрывах магистральных трубопроводов имеется действующее Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. N 74 "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

4. То есть-регламентирующий документ-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", утвержденный указанным Постановлением главного санврача РФ-http://base.garant.ru/12158477/

Спросить

Светлана, доброго дня Вам!

Именно Распоряжением Правительства РФ[ от 06.05.2015 N 816-р (ред. от 09.04.2021)

Он издал распоряжение.

Этот орган уполномочен.

А регулируется основным документом - Действует в настоящее время:

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

2.6. Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, метрополитена, гаражей и автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов, устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

2.7. Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок, создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения). Рекомендуемые минимальные размеры санитарных разрывов приведены в приложении 1-6 настоящего документа.

2.8. Размер санитарного разрыва от населенного пункта до сельскохозяйственных полей, обрабатываемых пестицидами и агрохимикатами авиационным способом, должен составлять не менее 2000 м.

С уважением!

Спросить

Здравствуйте Светлана

Ростехнадзором устанавливаются санитарные разрывы магистральных трубопроводов согласно Приказа Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов в соответствии с подпунктом 5.2.2.16 (1) пункта 5 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 401

(федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов") .

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 г.

Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. N 401

"О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору"

С изменениями и дополнениями от:

21 января, 29 мая, 14 декабря 2006 г., 29 мая, 7 ноября 2008 г., 27 января, 8 августа, 1 декабря 2009 г., 20 февраля, 15 июня, 13 сентября 2010 г., 28 января, 24 марта, 6 октября, 5 декабря 2011 г., 7 июля, 11 октября 2012 г., 20 марта, 2 ноября, 26 декабря 2013 г., 26 августа, 27 декабря 2014 г., 17 января 2015 г., 1 июля, 23 ноября 2016 г., 14 марта, 17 июня 2017 г., 6 июля 2018 г., 25 октября 2019 г., 12 февраля, 30 июня, 28 декабря 2020 г., 27 февраля 2021 г.

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

3. Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору и Министерству природных ресурсов Российской Федерации внести до 1 октября 2004 г. в Правительство Российской Федерации проекты нормативных правовых актов в области осуществления государственного экологического контроля и проведения государственной экологической экспертизы, предусматривающих исключение дублирования функций и обеспечение взаимодействия между Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.

4. Министерству промышленности и энергетики Российской Федерации и Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору внести до 1 ноября 2004 г. в Правительство Российской Федерации проекты нормативных правовых актов, предусматривающих возложение на Службу полномочий по осуществлению надзора за деятельностью уполномоченных государственных и муниципальных органов по контролю за соблюдением требований градостроительного и жилищного законодательства, обязательных норм и правил, регулирующих строительную деятельность в области обеспечения прочности, устойчивости, эксплуатационной надежности зданий и сооружений.

С изменениями и дополнениями от:

21 января, 29 мая, 14 декабря 2006 г., 29 мая, 7 ноября 2008 г., 27 января, 8 августа, 1 декабря 2009 г., 20 февраля, 15 июня, 13 сентября 2010 г., 28 января, 24 марта, 6 октября, 5 декабря 2011 г., 7 июля, 11 октября 2012 г., 20 марта, 2 ноября, 26 декабря 2013 г., 26 августа, 27 декабря 2014 г., 17 января 2015 г., 1 июля, 23 ноября 2016 г., 14 марта, 17 июня 2017 г., 6 июля 2018 г., 25 октября 2019 г., 12 февраля, 30 июня, 28 декабря 2020 г., 27 февраля 2021 г.

Спросить
Евгений
06.02.2016, 04:08

Проверка право на пенсия.

Я работаю бортоператором по проверке магистральных трубопроводов, имею ли я права на пенсию по налету чесов?
Читать ответы (1)
Иван
29.06.2017, 14:09

Мне нужна справка в учебный комбинат об общем трудовом стаже в области сварки магистральных трубопроводов в произвольной форме.

Мне нужна справка в учебный комбинат об общем трудовом стаже в области сварки магистральных трубопроводов в произвольной форме.
Читать ответы (1)
Константин
25.03.2015, 19:10

Частичный разрыв связки надколенника - тяжелая травма или нет?

Травма, частичный разрыв собственной связки надколенника, в пост. Пр-ва 855 данная травма относится к тяжелым, но там указано так: разрывы (отрывы) сухожилий вращающей манжеты плеча, двуглавой мышцы плеча, четырехглавой мышцы бедра, связки надколенника. Не понятно разрыв должен быть полным (отрывом) или достаточно частичного разрыва?
Читать ответы (1)
Владимир
09.11.2016, 18:26

Обязанность собственников жилых помещений по обеспечению доступа к магистральным трубопроводам в МЖД для ремонта и обслуживания

Какой нормой права на собственников жилых помещений в МЖД возложена обязанность по обеспечению доступа к общему имуществу для выполнения работ по ремонту и обслуживанию этого имущества, в частности, магистральных трубопроводов подачи воды (т.н. "стояков")?
Читать ответы (1)
Николай
12.08.2013, 09:47

Получение разрешения на строительство бани на участке около 4-х квартирного дома в черте города

Необходимо ли разрешение на строительство бани на участке около 4-х квартирного дома в черте города? Где его взять? У каждого собственника квартиры вокруг дома, при входе в его жилплощадь, есть огороженный участок, но земля, поделенная на 4 части, находится в муниципальной собственности. Т.е. на землю зеленого свидетельства нет. Квартиры приватизированы. Какими документами регулируются санитарные отступы и противопожарные разрывы?
Читать ответы (1)
Светлана
11.09.2009, 09:20

Спор о зоне отчуждения - кому право строить на земельном участке рядом с нефтепроводом?

В декабре 2008 г. приобретен земельный участок ИЖС (правовой статус ИЖС с 2004 г. в период с 1992 по 2004 г. ЛПХ) без ограничений и обременений в Московской области. Далее на законных основаниях были подведены коммуникации, сделана топосъемка, подготовлен и утвержден градостроительный план и получено разрешение на строительство дома с указанием почтового адреса. Впоследствии выясняется что примерно в 50-75 м. от участка проходит магистральный нефтепровод (2 нитки 300 мм. и 500 мм.) Для собственного спокойствия и во избежании впоследствии неприятных ситуаций я решила согласовать с организацией-владельцем трубопровода свое разрешение на строительство дома. По данным администрации района и служб, занимавшихся подготовской всех вышеуказанных документов участок в охранную зону не попадает, данный трубопровод также не был отражен и в топосьемке. Владелец нефтепровода строительство не согласовывает руководствуясь СНиП 2.05.06-85 по которому зона отчуждения составляет 100 м. но ведь данный СНиП распространяется на реконтрукцию старых и проектирование новых трубопроводов и применяется для строительства трубопроводов организациями производящими данное строительство. Разве я должна при строительстве дома руководствоваться данным СНиП. Согласно правилам ораны магистральных трубопроводов (постановление Госгортехнадзора № 61 от 23.11.1994 г. ), которые являются обязательными для исполнения предприятиями трубопроводов, местными органами власти и управления, а также организациями и гражданами, производящими работы в районе прохождения трубопроводов, охранная зона составляет 25 м. А согласно Правилам технической эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов. РД 153-39.4-041-99" п. 2.2.11. На всем протяжении трассы МНППдля исключения повреждений в соответствии с действующими Правилами охраны магистральных трубопроводов устанавливают охранную зону: - вдоль трасс МНПП - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, находящимися в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны; - вдоль трасс многониточных нефтепродуктопроводов в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от осей крайних трубопроводов с каждой стороны. Но в то же время п. 2.2.16. этих правил гласит, что в охранных зонах запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию нефтепродуктопроводов либо привести к их повреждению, в том числе: - возводить любые постройки и сооружения, ограниченные расстоянием от оси нефтепровода в соответствии со СНиП 2.05.06.85* "Магистральные трубопроводы", в котором эта норма и составляет 100 м. Подскажите пожалуйста как быть в этой ситуации видимо я что-то не понимаю или действительно в документе противоречия. Каким нормативным документом руководствоваться? И каковы могут быть последствия строительства дома? И насколько законно в этой ситуации мое разрешение на строительство? И как вообще может быть такое ИЖС?
Читать ответы (1)
Зинаида Ермак
22.03.2016, 19:35

Санитарные правила - расстояние от водопроводного колодца до контейнерной площадки твердых бытовых отходов в многоквартирном доме.

На каком расстоянии от водопроводного колодца по санитьарным правилам устанавливается контейнерная площадка твердых бытовых отходов многоквартирного дома?
Читать ответы (1)
Зинаида Ермак
22.03.2016, 19:37

Санитарные правила для установки контейнерной площадки твердых бытовых отходов многоквартирного дома от водопроводного колодца

На каком расстоянии от водопроводного колодца по санитарным правилам устанавливается контейнерная площадка твердых бытовых отходов многоквартитрнго дома?
Читать ответы (1)
Руслан
27.07.2020, 20:26

Нарушение требований СП 36.13330.2012 при строительстве на земле с/х назначения рядом с газопроводом

Построил здание (не капитальное, деревянное стоит на покрышках) на земле с/х назначения. Рядом с участком проходит магистральный газопровод. Охранная зона 25 м. от оси. Заходит не много ко мне на участок. Здание стоит 50 м. от края охранной зоны. Приезжал начальник охраны магистральных газопроводов, произвел замер. От газопровода До здания 70 с копейками метров. Говорит мол здание входит в зону минимальных расстояний 150 м. Ссылаются на СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. П 7,15 и п 7,16 мы планируем вести хозяйство, теплицы, сад. Может ли мои постройки пострадать?
Читать ответы (2)