Вопрос обязательности установки клапана и датчиков загазованности при опуске газопровода - разъяснение требований в законодательстве и нормативных документах
398₽ VIP
Мной была получена проектная документация в электронном виде, согласно которому опуск газопровода к котлу (и варочной панели) должен быть выполнен с применением запорного клапана КЗЭУГ Ду 20 (и Ду 15), сблокированного с сигнализаторами загазованности САКЗ-МК-2. Мной был задан вопрос сотруднику Мособлгаз, выполнявшему проектные работы, с просьбой пояснить является ли данное требование обязательным и какими нормативными документами оно устанавливается.
В своем ответе сотрудник Мособлгаз сослался на ФЗ 384 (ст.30, ч.11, п.4), а также на СП
60.13330.2012 (6.6.4, п. г)), подчеркнув обязательность выполнения данного требования.
Внимательно изучив данные документы, я обнаружил, что документ СП 60.13330.2012 утратил свою силу, а в ныне действующей редакции СП 60.13330.2020 (Постановление Правительства №815 от
28.05.2021) требование об установке датчиков загазованности отсутствует. Из текста ФЗ 384 следует, что в данном документе содержатся общие требования, соблюдение которых обеспечивается применением на обязательной основе национальных стандартов и сводов правил
(ст.6, п.1). Оснащение газифицированных помещений системами контроля загазованности регламентировано в СП 402.1325800.2018. Согласно п. 8.3 данного документа оснащение одноквартирных жилых домов системами контроля загазованности не является обязательным, может осуществляться по заданию на проектирование.
В ответ на обращение Мособлгаз отвечаем, что отсутствие этиз датчиков ведет к нарушению Федерального закона 384-ФЗ статья 30 часть 11. п.4.
Так ли это? и Является ли строчка в ФЗ "в проектной документации должны быть предусмотрены меры по предотвращению наступления несчастных случаев и нанесения травм людямв результате взрывов, в том числе предотвращение чрезмерного накопления взрывоопасных веществ в воздухе помещений, в том числе путем использования приборов газового контроля" требованем к обязательной установке клапана и датчиков загазованности?
Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) Технический регламент о безопасности зданий и сооружений>Глава 3. Требования к результатам инженерных изысканий и проектной документации в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений>Статья 30. Требования безопасности для пользователей зданиями и сооружениями
Статья 30. Требования безопасности для пользователей зданиями и сооружениями 1. Параметрами элементов строительных конструкций, значения которых в проектной документации должны быть предусмотрены таким образом, чтобы была сведена к минимуму вероятность наступления несчастных случаев и нанесения травм людям (с учетом инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения) при перемещении по зданию или сооружению и прилегающей территории в результате скольжения, падения или столкновения, являются:
1) высота ограждения крыш, балконов, лоджий, террас, наружных галерей, лестничных маршей, площадок и открытых приямков у здания или сооружения, открытых пешеходных переходов, в том числе по мостам и путепроводам, а также перепадов в уровне пола или уровне земли на прилегающей территории;
2) уклон лестниц и пандусов, ширина проступей и высота ступеней на лестницах, высота подъема по одному непрерывному лестничному маршу и пандусу. Недопустимо применение ступеней разной высоты в пределах одного лестничного марша. Перила и поручни на ограждениях лестниц, пандусов и лестничных площадок должны быть непрерывными;
3) высота порогов, дверных и незаполняемых проемов в стенах на путях перемещения людей, высота прохода по лестницам, подвалу, эксплуатируемому чердаку, высота проходов под выступающими сверху и по бокам пути перемещения людей элементами строительных конструкций или оборудования.
2. Конструкция ограждений в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящей статьей, должна ограничивать возможность случайного падения с высоты (в том числе с крыш зданий) предметов, которые могут нанести травму людям, находящимся под ограждаемым элементом конструкции.
3. Для обеспечения свободного перемещения людей, а также возможности эвакуации больных на носилках, инвалидов, использующих кресла-коляски, и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения должна быть предусмотрена достаточная ширина дверных и незаполняемых проемов в стенах, лестничных маршей и площадок, пандусов и поворотных площадок, коридоров, проходов между стационарными элементами технологического оборудования производственных зданий и элементами оснащения общественных зданий.
4. На путях перемещения транспортных средств внутри здания или сооружения и по прилегающей территории должны быть предусмотрены меры по обеспечению безопасности передвижения людей.
5. В проектной документации зданий и сооружений должны быть предусмотрены:
1) устройства для предупреждения случайного движения подвижных элементов оборудования здания или сооружения (в том числе при отказе устройств автоматического торможения), которое может привести к наступлению несчастных случаев и нанесению травм людям;
2) конструкция окон, обеспечивающая их безопасную эксплуатацию, в том числе мытье и очистку наружных поверхностей;
3) устройства для предупреждения случайного выпадения людей из оконных проемов (в случаях, когда низ проема ниже высоты центра тяжести большинства взрослых людей);
4) достаточное освещение путей перемещения людей и транспортных средств;
5) размещение хорошо различимых предупреждающих знаков на прозрачных полотнах дверей и перегородках.
6. В пешеходных зонах зданий и сооружений высотой более сорока метров должны быть предусмотрены защитные приспособления для обеспечения безопасности пребывания людей в этих зонах при действии ветра.
7. Проектные решения зданий и сооружений в целях обеспечения доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения должны обеспечивать:
1) досягаемость ими мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;
2) безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, мест обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения.
8. Параметры путей перемещения, оснащение специальными устройствами и размеры помещений для указанных в части 7 настоящей статьи групп населения, предусмотренные в проектной документации, должны быть обоснованы в соответствии с частью 6 статьи 15 настоящего Федерального закона.
9. Для предотвращения получения ожогов при пользовании элементами сетей инженерно-технического обеспечения или систем инженерно-технического обеспечения в проектной документации должны быть предусмотрены:
1) ограничение температуры поверхностей доступных частей нагревательных приборов и подающих трубопроводов отопления или устройство ограждений, препятствующих контакту людей с этими частями;
2) ограничение температуры горячего воздуха от выпускного отверстия приборов воздушного отопления;
3) ограничение температуры горячей воды в системе горячего водоснабжения.
10. Для предотвращения поражения людей электрическим током проектные решения должны предусматривать меры по обеспечению безопасности электроустановок.
11. В проектной документации должны быть предусмотрены меры по предотвращению наступления несчастных случаев и нанесения травм людям в результате взрывов, в том числе:
1) соблюдение правил безопасности устройства систем отопления, горячего водоснабжения, газоиспользующего оборудования, дымоходов, дымовых труб, резервуаров и трубопроводов для воспламеняющихся жидкостей и газов;
2) соблюдение правил безопасной установки теплогенераторов и установок для сжиженных газов;
3) регулирование температуры нагревания и давления в системах горячего водоснабжения и отопления;
4) предотвращение чрезмерного накопления взрывоопасных веществ в воздухе помещений, в том числе путем использования приборов газового контроля.
12. Для обеспечения безопасности в аварийных ситуациях в проектной документации должно быть предусмотрено аварийное освещение.
13. Для обеспечения защиты от несанкционированного вторжения в здания и сооружения необходимо соблюдение следующих требований:
1) в зданиях с большим количеством посетителей (зрителей), а также в зданиях образовательных, медицинских, банковских организаций, на объектах транспортной инфраструктуры должны быть предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их последствий;
2) в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях в зданиях и сооружениях должны быть устроены системы телевизионного наблюдения, системы сигнализации и другие системы, направленные на обеспечение защиты от угроз террористического характера и несанкционированного вторжения.
14. В проектной документации жилых зданий, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур должны быть предусмотрены мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения к таким объектам.
СпроситьЗдравствуйте, Кристина!
На мой взгляд они произвольно толкуют закон.
Т.к. отсутствие этих датчиков само по себе не может вести к нарушению Федерального закона 384-ФЗ статья 30 часть 11. п.4. Вы же верно прочитали пункт закона и процитировали его.
В преоктной документации должны быть предусмотрены меры, а не именно эти датчики.
Т.е. в Вашей ситуации надо смотреть что там вместо датчиков есть и есть ли.
Т.е. какие меры. Чем обеспечивается предотвращение несчастных случаев.
Если что то есть, то закон на Вашей стороне.
Если нет - то информация про датчики верна.
СпроситьЗдравствуйте Светлана
Действуют СП -
Письмом Минстроя России от 27.06.2017 N 22578-АС/08 "По вопросу разъяснения статуса СП 60.13330.2012 СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха" даны разъяснения:
в том, что "разделы СП 60.13330.2012 являются составляющими требованиями пожарной безопасности, которые обеспечивают соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", одного из базовых технических регламентов.
п. 6.6.4 СП 60.13330.2012 СНиП 41-01-2003 предусмотрено
В помещении теплогенераторной следует предусматривать:
а) легкосбрасываемые ограждающие конструкции (в том числе остекленные оконные проемы) и (или) специальные каналы;
б) подачу наружного воздуха, необходимого для горения топлива, согласно 6.5.4;
в) общеобменную вентиляцию согласно 6.5.8;
г) сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода согласно 6.5.7.
6.6.5 Дымоотводы, соединительные трубы и дымовые каналы (трубы) необходимо выполнять из негорючих материалов (нержавеющей стали или керамических материалов) согласно 4.6 и 6.5.5.
п.-6.5.7 В помещениях, в которых устанавливаются газовые теплогенераторы и другое газовое оборудование, следует предусматривать сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода, срабатывающие при достижении загазованности помещения, равной 10% НКПРП или ПДК природного газа. Сигнализаторы загазованности должны быть сблокированы с быстродействующими запорными клапанами, установленными на вводе газа в помещение и отключающими подачу газа по сигналу загазованности
Как видите изизложенного: требование об установлении клапана и датчиков загазованности обязательно, как мера предотвращения понаступлению несчастных случаев
Как указано в п.8.3 СП 402.1325800.2018, утвержденный
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 декабря 2018 г. N 789/пр и введен в действие с 6 июня 2019 г.
Сигнализаторы загазованности должны быть сблокированы с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания.
Сигнализаторы горючих газов для жилых помещений следует применять согласно ГОСТ Р ЕН 50194-1.
Сигнализаторы должны достоверно определять присутствие горючих газов в жилых помещениях в условиях эксплуатации. Устройства аварийной сигнализации (световой и звуковой сигналы) должны включаться при содержании горючих газов в воздухе в диапазоне от 3% до 20% нижнего концентрационного предела распространения пламени. Аварийная сигнализация должна оставаться включенной, пока содержание горючих газов превышает установленное пороговое значение. Органы регулировки сигнализатора должны быть опломбированы.
Оснащение газифицированных помещений одноквартирных жилых домов системами контроля загазованности (по метану и оксиду углерода) и обеспечения пожарной безопасности может осуществляться по заданию на проектирование.
Системы контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа необходимо предусматривать в следующих случаях:
- в блокированных домах:
- при мощности газоиспользующего оборудования более 50 кВт - независимо от места установки;
- в теплогенераторных, расположенных в подвальных и цокольных этажах;
- в многоквартирных жилых зданиях:
- в теплогенераторных, предназначенных для встроенных или пристроенных помещений общественного назначения, расположенных в многоквартирных жилых зданиях;
- в помещениях квартир при размещении в них газоиспользующего оборудования.
Следовательно система контроля путем установления клапана и датчика необходима по выявлению загазованности
СпроситьВыражение "в том числе" является беспорным указанием того, что отдельные приборы газового контроля являются лишь элементом из списка мер для предотвращения чрезмерного накопления взрывоопасных веществ в воздухе помещений.
Другими элементами списка являются:
1.Размещение оборудования в легко проветриваемом помешении с оконными проемами достаточной площади;
2.Приточно-вытяжная вентилляция в месте установки газовых приборов;
3. Запорная арматура перед местами присоединения гибких подводок к газопотребляющему оборудованию
4.Встроенные устройства газ-контроль в плитах или варочных панелях;
5.Периодический контроль исправности газовых приборов в процессе осмотров с приборами поиска утечки газа (в рамках договора на техобслуживае и ремонт ВДГО).
.
Вывод об обязательности использование приборов газового контроля не основан на содержании пп.4 п.11 Ст.30 Закона 384-ФЗ от 30.12.2009 г и получен путем ограничительного его толкования нелогично мыслящим человеком.
СпроситьМосква - онлайн услуги юристов

Обязательно ли установка и поверка сигнализаторов загазованности СО и СН в квартире?
Насколько обосновано требование Горгаза по установке сигнализаторов загазованности в частном доме с котлом в цоколе?
Жители построили газопровод на свои деньги и теперь ждут обогащения за врезку - что делать?
Вокруг все соседи газифицированны, даже те что построились недавно.
Требования Газпрома - принять опасный объект в собственность и платить за его обслуживание