Нужен ли второй пожарный выход для офиса 135 вк. м? Одновременно находятся будет не более!14 ти человек. Помещение нежилое, цоколь. ,полноразмерные окна (6 шт). Коммерческая недвижимость. Спасибо.
Читать ответы (3)
Ответы на вопрос (3):

Согласно п. 4.2.7 СП 1.13130.2020, при площади до 150 м² и числе людей ≤15 второй эвакуационный выход не требуется, если есть один выход и окна соответствуют требованиям к аварийным (п. 4.2.11).

Спросить

СП 1.13130.2020

3.1.

4.2.11. Не менее 2х эвакуационных выходов должны иметь подвальные, а также цокольные этажи, заглубленные более чем на 0,5 м, при площади более 300 м2 или предназначенные для одновременного пребывания более 15 человек.

Спросить