Проектирование и монтаж пожарной лестницы в большом деревянном доме типа гостинницы - нормы и правила
Необходимо в большом деревянном двухэтажном доме (типа гостинница) установить пожарную лестницу на запасном выходе. Какими нормами и правилами пользоваться при проектировании и монтаже. Спасибо.
Итак, не вздумайте называть это гостиницей. Если есть возможность, то жилой дом в котором сдаются жилые помещения в найм гражданам. В строениях V степени огнестойкости, а именно к этой степени огнестойкости относится деревянное строение, не могут размещаться отели и гостиницы. В плюс для жилого дома одни более простые пожарные нормы, для гостиницы все сложнее т.к. это класс по функциональной опасности Ф1.2 и является зданием с массовым пребыванием людей. Отсюда система оповещения о пожаре и пожарная сигнализация, планы эвакуации, распорядительная документация по пб И ОЧЕНЬ МНОГО ЧЕГО. ЧТО ЗА ЛЕСТНИЦУ ВЫ ИМЕЕТЕ В ВИДУ НА ЭВАКУАЦИОННОМ ВЫХОДЕ? ОН У ВАС НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ? А СКОЛЬКО ВЫХОДОВ НА ПЕРВОМ? НАПИШИТЕ ПОДРОБНО И ОТВЕЧУ ПО ЛЕСТНИЦЕ. geofram1@mail.ru (только поясните, что это с сайта по лестнице, ну или что то в этом роде, а то могу не понять. писем много).