Согласно ГОСТ 30403-2012 Конструкции строительные . Метод испытаний на пожарную опасность и требований ФЗ-123 с изм.
Согласно ГОСТ 30403-2012 Конструкции строительные . Метод испытаний на пожарную опасность и требований ФЗ-123 с изм. 117, прил., табл. 6 для обеспечения класса пожарной опасности конструкций К0 необходимо, чтобы в составе конструкции отсутствовали материалы с группой горючести, воспламеняемости, дымообразующей способности , иначе они не пройдут по указанным для данного класса критериям.
Прошу дать оценку возможности применения конструкций из сэндвич-панелей с металлокаркасом (обеспечение несущей функции) с использованием пенополиуретана или полиизоцианурата с группой горючести Г2 в качестве утеплителя с облицовкой стекломагнезитом б=36 мм с наружной и внутренней стороны и подтвержденными испытаниями показателями:
1.класс пожарной опасности К0 (45)
2.предел огнестойкости REI 60
в качестве всех типов конструкций в малоэтажном многоквартирном жилом строительстве (степень огнестойкости здания III согл. табл. 21 ФЗ-123) либо пределы применения.
Юристы ОнЛайн: 85 из 47 430 Поиск Регистрация