Александр Александрович
01.07.2015, 13:05
Несоответствие проводов пожарной сигнализации действующим ГОСТам - кто несет ответственность?
Читать ответы (1)
Обслуживаем пожарную сигнализацию (ПС) на объекте заказчика. ПС установлена давно горючим проводом. Представитель МЧС настаивает на замене провода на негорючий. Также пожарные извещатели установлены на расстоянии меньше 50 см от светильника. Настаивает на переделке. Наскольно он прав, если ПС смонтирована до введения нормативных изменений.