Отсутствие установленного срока нормативной эксплуатации ВДГО требует проведения диагностики - анализ юридического аспекта.
На обслуживании управляющей организации находится дом имеющий внутридомовое газовое оборудование.
Прокуратура через суд требует (требование удовлетворено) проведения его технической диагностики. Дому более 30 лет, проектной документации нет. Обоснование: МДС 42-1.2000; ВСН 58-88 (р). Но Постановление Госгортехнадзора от 30.11.98 г. №71 которым устанавливался срок проведения диагностики отменен, а Приложение №3 ВСН носит рекомендательный характер. Вопрос:
Каким действующим документом установлен срок нормативной эксплуатации ВДГО по истечению которого необходимо проведение диагностики. Мы считаем что на сегодняшний день его не установлено.
Если есть решение суда, то его нужно либо обжаловать , либо исполнять.
СпроситьКаким действующим документом установлен срок нормативной эксплуатации ВДГО жилого дома по истечении которого должна производится его техническая диагностика
СпроситьСогласно положению о диагностировании технического состояния внутренних газопроводов жилых и общественных зданий (МДС 42.1-2000) первичная диагностика внутреннего газопровода проводится по истечении нормативного срока службы – 30 лет со дня ввода газопровода в эксплуатацию
После окончания нормативного срока службы периодичность проведения технического диагностирования ВДГО и ВКГО - составляет 5 лет (пункт 9 Правил проведения технического диагностирования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.12.2013 № 613).
СпроситьЮристы ОнЛайн: 34 из 47 431 Поиск Регистрация