Пожарный инспектор выписал предписание на установку пожарной сигнализации в пожарную часть помещения правления СНТ Маленький вагончик
Пож. инспектор выписал предписание на установку пож. сигнализации с оповещением в пож. часть-помещение правления СНТ (МАЛЕНЬКИЙ ВАГОНЧИК). Данное удовольствие очень дорогое. ЭТО законное требование.
Установка автоматической пожарной сигнализации в мобильных зданиях (вагончиках) не предусмотрена, поскольку данный вид зданий отсутствует в «Перечне зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)
Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03), утвержденные приказом МЧС РФ от 18.06.2003г. №315, устанавливают основные требования пожарной безопасности, регламентирующие защиту зданий, сооружений, помещений и оборудования на всех этапах их создания и эксплуатации автоматическими установками пожаротушения (АУПТ) и автоматическими установками пожарной сигнализации (АУПС).
Иначе Гос. инспекция после обязательно потребует с Вас акты приемки сингнализации и акты о проверке её работоспособности.
Спросить