Проблемы в котельной - руководство игнорирует безопасность операторов и оборудования
₽ VIP
Работаю оператором паровых котлов в паросиловом хозяйстве. Не так давно пришел новый начальник нашей котельной, соответственно произвел перенастройку оборудования! Для подачи пара в отопительную систему поселка, который мы обеспечиваем не хватает мощности насосной системы! Для решения проблемы недостаточной мощности наш начальник повысил обороты насосной системы до запредельного уровня, что привело к вибрации конструкции сооружения котельной, повышению износа оборудования, а так же к ухудшению здоровья сразу трех операторов из разных смен! Главный инженер ОАО, к которому относится наша котельная, отказывается повлиять на начальника котельной, принудив его привести мощность насоса к предельно допустимой! В свою очередь руководство ОАО отказывается произвести ремонт либо замену изношенного оборудования ссылаясь на недостаточность средств! А как было выше сказано, вибрация конструкции сооружения на столько увеличилась, что трясет после смены еще часов 10! Да и работать на оборудовании, в предаварийном состоянии, крайне опасно! Профсоюза у нашего ОАО нет! Обратиться не куда! Продолжается это уже 1 год!
У вас ,на мой взгляд есть несколько вариантов обращения в надзорные инстанции,можете обратиться в Ростехнадзор района,области (ранее были организации назывались котлонадзор,кое где сохранились,где то переименовались,но функции остались прежними),Оластную инспекцию труда ,с жалобой на нарушение правил эксплуатации котельных установок и нарушений ТБ(уровень шума,безопасность эксплуатаци и на предельных режимах),а так же в прокуратуру с аналогичными жалобами.