Необходимость установки пожарного гидранта для строительства склада - требование городской архитектуры или излишний шаг?
Вправе ли городская архитектура при рассмотрении заявки на разрешение на строительство склада (ангар 4-я очередь) требовать от меня устанавливать пожарный гидрант? В проекте предусмотрено пожаротушение от существующих ПГ, расположенных на существующей водопроводной линии, который находится на расстоянии 150 м от строящегося ангара.
В соответствии с требованиями нормативных документов расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов с расходом воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более при прокладки рукавных линий длиной, не более 200 м по дорогам с твердым покрытием... получите ответ и обжалуйте в суде.
Спросить