Учёт норматива расхода электроэнергии на ОДН в небытовом помещении двухэтажного деревянного барака
При расчете расхода электроэнергии на ОДН по нормативу, взяли не только площадь лестничных клеток, тамбура, но и площадь чердака, где нет никаких коммуникаций и даже освещения. Мы живём в двухэтажном деревянном бараке.
Это нарушение. Обратитесь в жилищную инспекцию и в суд.
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 августа 2013 года N 262
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.07.2016 N 110)
При установлении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды методом аналогов площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, определена в составе помещений, не являющихся частями квартир и предназначенных для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме, в том числе межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, колясочных, помещений электрощитовых, помещений обслуживающего персонала, без учета чердачных и подвальных помещений.
Группы многоквартирных домов имеющих аналогичные конструктивные и технические параметры
кВтч в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
Необорудованных лифтами
2,7
Оборудованных лифтами
4,1